商业综合体暖通空调全套系统扩初图(动力系统机房设计)..dwg
内容介绍
[山东]商业综合体暖通空调全套系统扩初图(动力系统机房设计)设计说明:有建筑功能:商业,宾馆,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:2577000㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:扩初图图纸张数:139张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射,热空气幕全空气系统:定风量水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管,空气处理机组资料目录li 设计施工说明 li 动力系统说明 li 空调风管图 li 空调水管图 li 地暖平面图 li 机房设备表 li 机房平面图 li 系统原理图 li 通风排烟平面图 li ......内容简介一、工程概况:本工程为五星级酒店、广场及商业综合体总建筑面积:2577000m2其中地上24层。地下2层建筑高度:97.8米......
二、冷热源:
项目空调总冷负荷3861kw,选择三台350RT的螺杆式冷水机组。过渡季采用冷却塔供冷。冷冻水供回水温度为7/12°C。
采暖、空调、通风系统用热水由位于地下二层的换热站供给。空调系统各自设置换热机组热源在采暖季采用市政热源提供的0.4MPa140℃的过热蒸汽......
三、空调系统:
1.空调冷冻水采用一次泵机组侧变流量、用户侧变流量系统空调水系统均采用分区两管制。
2.冷却水泵采用定流量地板采暖系统、空调热水采用一次泵变流量系统。
3.商业区域空调冷、热水系统水平主干线采用异程式系统竖向采用异程式系统。
4.空调系统形式采用风机盘管加预处理新风系统定风量全空气系统热回收式新风处理机组......
四、采暖系统:
1.销售型外铺及三层餐饮有外窗的后勤走道为散热器采暖;销售型外铺采用单管跨越式系统。
2.设置热风幕系统:其中第一道外门设电热风幕系统二道门内设大风量盘管代替风幕机......
五、防排烟系统:
1.所有防烟楼梯间均设置加压送风系统。
2.消防电梯前室设置正压送风系统采用常闭型风口。
3.地下室及地上超过100㎡的地上无窗房间根据防火分区和功能布置划分防烟分区分别设置机械排烟系统....... 编制于2012年 图纸共139张。