医院病房楼暖通空调及防排烟设计施工图(含楼宇能源)设计说明:有建筑功能:医疗建筑面积:74335㎡地上层数:21层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:36张设计时间:2010设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制送风方式:散流器送风资料目录li 设计施工说明 li 节能设计说明 li 主要设备材料表 li 地下一层通风平面图 li 空调水管平面图 li 空调机房安装大样 li 楼宇设施能源管理系统图 li 智能末端控制系统 li 系统原理图 li 水系统流程图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程为医院异地新建工程主要为住院病房楼建筑面积74335m2地上21层地下1层建筑高度84.5m......
  二、冷热源:
  空调冷源:离心式冷水机组机组总制冷量11434KW空调冷冻水温度:7/12度。
  空调热源:锅炉房提供0.8MPa饱和蒸汽产生60/50度空调热水......
  三、空调水系统:
  一次泵变水量双管系统采用高位膨胀水箱定压......
  四、空调风系统:
  1.住院大厅采用低速风系统。
  2.其他均采用风机盘管加新风系统......
  五、通风排烟系统:
  1.卫生间采用吸顶式排气扇排气换气次数10次/小时。
  2.地下室水泵房、地下车库均为机械送排风换气次数6次/小时。
  3.住院大厅中庭、内走道和面积大于100m2的无窗房间设置机械排烟......   编制于2010年 图纸共36张