[山东]多功能商业综合体空调通风排烟系统设计施工图(含负荷水力计算详图多)设计说明:有高度类别:多层建筑建筑面积:200697㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:112张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,空气处理机组项目位置:山东资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 水系统原理图 li 风系统原理图 li 加压送风系统图 li 空调通风平面图 li 制冷机房详图 li 锅炉房详图 li 风机盘管大样图 li 空调机组大样图 li 风机剖面图 li ......内容简介一、工程概况:本工程为商业综合体总建筑面积为200697m。地下2层地上11层(其中酒店为11层其余商业等为4层)。裙房的建筑高度是23m塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391m 地上建筑面积为102306m ,主要功能是商业、娱乐餐饮、影院、酒店等......
二、冷热源:
1.空调系统的冷源由设于地下二层制冷机房内的两台螺杆机组提供供回水温度为6~13℃。空调系统的热源由市政热网(80~120℃)热水经板式换热机组提供50~60℃的空调热水
2.酒店锅炉房设置一台350KW的热水锅炉和一台700KW的热水锅炉提供酒店生活热水和商业餐饮热水。......
三、空调风系统:
1.影院按影厅分9个空调系统每个影厅采用低速单风道全空气空调系统采用卧式组合空调机组。
2.塔楼酒店采用风机盘管加新风的空调系统风机盘管采用卧式暗装型。
3.超市采用新风全热交换机组解决房间的新风和排风。商业部分大空间采用吊式空调机组小空间采用风机盘管卧式暗装型......
四、空调水系统:
1.影院、酒店、超市空调水系统为一次泵两管制系统管路采用同程式。
2.商业空调水系统为二次泵分区两管制系统管路采用同程式......
通风系统:
1.地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统车库排风换气次数为:6次/小时。
2.消防水泵房设置机械送排风系统。排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%...... 编制于2011年 图纸共112张。