超高层商务中心集中舒适性空调及通风排烟施工图(系统图多)..dwg
内容介绍
[广东]超高层商务中心集中舒适性空调及通风排烟施工图(系统图多)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:119398㎡地上层数:51层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:96张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,同程式送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管项目位置:广东资料目录li 设计施工说明 li 水系统图 li 机房系统图 li 排烟系统图 li 战时进风系统原理图 li 风机盘管大样图 li 新风机组大样图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 空调剖面图 li ......内容简介一、工程概况:本工程总建筑面积119398m2地上51层地下3层垂直总高度为62.7m设计范围为空调、通风、防排烟系统设计......
二、冷源:
采用离心式和螺杆式冷水机组供、回水温度分别为7°C、12°C。低区分设两套独立制冷系统;中区和高区各设一套独立制冷系统......
三、空调系统:
1.设计采用超低噪声直交流式冷却塔,双管同程式系统。
2.商场采用低风速全空气柜式空调机送风管上均设消声静压箱。
3.中庭采用分层空调方式用低风速全空气组合式空调机.气流组织为喷口侧送风下侧回风方式
4.5~50层办公室均采用风机盘管+新风的方式气流组织为上送上回方式......
五、通风排烟设计:
1.地下车库按防火分区设置通风(排烟)系统。
2.所有公共卫生间均设有机械排风系统。
3.塔楼防烟楼梯间ST-1、ST-2及合用前室分别分段设机械加压系统...... 编制于2003年 图纸共95张。