工业办公用楼空调及地暖系统设计施工图..dwg
内容介绍
[河北]工业办公用楼空调及地暖系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:3809.03㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:12张设计时间:2014设计内容:空调,采暖,冷热源冷热源:锅炉空调系统:制冷剂系统节点大样:集分水器项目位置:河北资料目录li 设计施工说明 li 一层空调、通风平面图 li 一层采暖平面图 li 二层空调、通风平面图 li 二层采暖平面图 li 三层空调、通风平面图 li 三层采暖平面图 li 分集水器安装示意图 li 采暖立管系统图 li 多联室内机风管接管示意图 li ......内容简介一、工程概况:本工程为工业工程办公楼地下一层为设备用房地上五层。建筑面积3809.03m2 采暖面积3745m2......
二、空调系统:
1.采用变频多联空调系统制冷。空调设计冷负荷为347kW空调冷负荷指标92.7W/m2。
2.采用热回收式新风换气机处理后机械补充新风量30m3/(h*p)......
三、采暖工程:
1.采暖采用低温热水地板辐射采暖系统采暖热源由锅炉房引入热媒为45/35°C热水。系统补水定压设于锅炉房内。该建筑采暖总设计热负荷为135.1KW热指标为36.1W/m 。
2.水箱间采用散热器防冻散热器型号为椭圆柱翼三柱670SC(WS)TTYZY3-6-8(10)单片散热量145.8W....... 编制于2014年 图纸共12张。