多层办公楼空调及通风排烟设计施工图(空气源热泵VRF系统)..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]多层办公楼空调及通风排烟设计施工图(空气源热泵VRF系统)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:26000㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:空气源热泵,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,异程式送风方式:散流器送风项目位置:浙江资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 全热回收空调箱接管示意图 li 空调水泵房水系统原理图 li 空调水系统原理图 li 机械加压送风原理图 li 空调机房大样图 li 空调水泵房大样图 li 新风机房大样图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li ......内容简介一、工程概况:
  项目地下一层为设备机房、库房;地上五层为展厅、报告厅、办公、培训教室以及会议等。建筑高度29.1m,总建筑面积26000m2......
  二、设计范围:
  冷热源设计;空调系统设计;通风系统设计;防排烟系统设计......
  三、冷热源:
  冷热源采用空气源热泵型式。设计选用两台额定制冷量为986KW的空气源热泵机组;针对办公区采用变制冷剂流量多联空调系统(VRF)......
  四、空调系统:
  1.大空间房间均采用一次回风全空气系统。
  2.对人员较多采用转轮式全热回收系统。
  3.空调冷冻水系统采用一次泵变流量系统空调水管路布置成异程式。
  4.水泵采用单级单吸空调专用循环泵两用一备......
  五、通风排烟系统:
  1.地下汽车库设置机械通风排烟系统。
  2.地下室库房、地上建筑面积大于100m2无可开启外窗的展厅、报告厅以及长度大于20m的内走道等均设置机械排烟系统.......   编制于2009年 图纸共32张。