多栋学校建筑空调通风系统设计施工图(水源热泵)..dwg
内容介绍
[河南]多栋学校建筑空调通风系统设计施工图(水源热泵)设计说明:有建筑功能:教育,文化高度类别:多层建筑建筑面积:70846㎡图纸深度:施工图图纸张数:85张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:水泵,风机盘管项目位置:河南资料目录li 设计说明书 li 空调立管系统图 li 全热交换机接管示意图 li 一层空调风系统及通风平面图 li 一层空调水系统平面图 li 地下室通风平面图 li 安装大样图 li ......内容简介一、工程概况:本工程为学校建筑包括教学楼及图书馆总建筑面积:70846m2设计内容包括教学楼及图书馆的空调通风设计......
二、冷热源:
1.空调冷热源采用节能型水源热泵。
2.空调夏季总冷负荷为2004.8KW冷指标为173.5W/m 。
3.空调冬季总热负荷为1872.8KW热指标为162.1W/m ......
三、空调水系统:
机房管道系统采用闭式系统;空调水系统为双管制系统立管为异程式每层水平管路采用同程式......
四、空调系统:
空调风系统采用风机盘管加新风的空调方式新风由全热交换机组提供......
五、通风及防排烟系统:
1.公共卫生间设置机械排风系统换气次数不小于10次/h。
2.水泵房、冷冻机房机械排风换气次数大于6次/h。补风采用机械补风补风量不小于排风量的50%...... 编制于2012年 图纸共85张。