医院门诊楼空调及通风排烟系统设计施工图(冷热源系统多)..dwg

投稿: 挖牛 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江西]医院门诊楼空调及通风排烟系统设计施工图(冷热源系统多)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:23500㎡地上层数:13层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:39张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:风机盘管,空气处理机组项目位置:江西资料目录li 空调机房详图 li 空调水管平面图 li 空调风管平面图 li 净化空调冷热源系统流程图 li 制冷机房管道布置平面图 li 制冷机房系统流程图 li 空调水立管系统图 li 风机盘管标准接管详图 li 空调机组标准接管详图 li ......内容简介一、工程概况:
  总建筑面积为23500m2(其中地下层为1840m2)由地下一层及地上十三层构成,总建筑高度为49.5m......
  二、冷热源:
  五层设备用房内供四层手术室用的净化空调手术室辅助用房以及ICU、急诊用房空调设置两套冷热源空调季节使用中央空调系统冷热源过渡季使用风冷热泵机组。核磁共振机房选用恒温恒湿机组作为空调冷热源。......
  三、空调风系统:
  1.地下一层配电房、门诊大厅采用全空气系统。
  2.供应无菌区采用洁净空调系统。
  3.门诊等用房采用风机盘管加新风系统由风机盘管配套送风口侧送风或顶送风......
  四、空调水系统:
  1.共设置了3个水环路系统。
  2.空调水管均采用冷、热合用双管系统一次泵循环。水系统大部分采用同程式局部异程......
  五、通风排烟工程:
  地下一层内走廊设机械排烟系统烟气出地面排放;一~三层中庭设机械排烟系统排烟风机设于四层屋面;其余各层内走廊及房间均满足自然排烟条件采用自然排烟......   图纸共39张。
  