商业综合建筑空调及通风排烟系统设计施工图(含软件版水力计算)..dwg
内容介绍
[广东]商业综合建筑空调及通风排烟系统设计施工图(含软件版水力计算)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:19639.48㎡地上层数:13层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:54张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:制冷剂系统水系统:定流量,变流量,同程式送风方式:散流器送风资料目录li 设计施工说明 li 空调水系统图 li 空调风系统图 li 空调风平面图 li 空调水平面图 li 机房设计图 li 通风排烟平面图 li ......内容简介一、工程概况:本项目位于广东省为集酒店、商业一体的综合性高层建筑建筑面积:19639.48m21-6层主要为酒店附属功能(餐饮、宴会、办公、娱乐)及物业商业部分等7-13层主要为酒店住宿套房地下室两层为车库、设备用房和部分酒店后勤用房......
二、冷热源:
酒店空调冷负荷经计算为1491.840 kW设计选用2台823kW的螺杆式制冷机冷媒HCFC-22冷冻水供回水温度7/12°C冷却塔水温度为32/37°C。对应冷水机组的配置2台逆流塔并布置在酒店6楼屋顶;酒店的热源来自市政供热管道和换热站......
三、空调系统:
空调冷水系统均采用冷源侧定流量、负荷侧变流量的一次泵系统空调热水系统采用变流量系统两管制调水系统主干线采用同程式系统。楼层各分支采用同程式系统。风系统为悬吊式空调机或风机盘管系统......
四、通风排烟系统:
地下车库的通风与排烟共用一个系统排风量按6次/小时换气次数确定补风量按送风量的80%考虑;楼梯间、楼梯前室及消防电梯前室加压防烟系统;长度小于60米的走道而且开窗面积满足自然排烟条件可采用自然排烟...... 编制于2009年 图纸共54张