商业住宅综合建筑采暖空调及通风排烟施工图(换热站设计)..dwg

投稿: 蓝色妖姬 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[贵州]商业住宅综合建筑采暖空调及通风排烟施工图(换热站设计)设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:148645.92㎡图纸深度:施工图图纸张数:86张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,定流量,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风项目位置:贵州资料目录li 设计施工说明 li 图例与设备表 li 采暖立管系统图 li 采暖平面图 li 采暖管井大样图 li 换热站系统流程图 li 热交换站设备基础平面图 li 空调制冷系统流程图 li 空调机房大样图 li 通风、空调、防排烟平面图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程总建筑面积均为148645.92m2。其中1栋裙房为集中商业塔楼为办公为一类高层公共建筑2-4栋为商住楼为一类高层居住建筑。本工程包含地下车库、住宅、办公、商业及配套用房等其中地下车库面积均为34151m2商业均为16459m2办公均为32066m2住宅均为60998m2......
  二、设计范围:
  本次设计范围包括:采暖换热站及采暖换热站至各栋用户之间的供回水管线设计;
  建筑物通风防排烟系统;集中商业中央空调;小型商业的分体空调设计......
  三、冷热源:
  空调热负荷为1328KW。选三台螺杆式风冷热泵机组单台制冷量为制冷量444KW/制热量为328KW。
  四、采暖系统:
  1.采暖设计热媒由室外管网统一提供高温热水然后经采暖换热站换热后为各栋各个用户提供60~50°C热水。
  2.住宅采暖按分户热计量采暖系统设计立管为异程式户内系统采用低温热水地板辐射......
  五、空调系统:
  1.公寓大堂及办公采用VRV空调系统。
  2.1栋裙房商业采用全空气系统。
  3.空调水系统采用一次泵方式垂直与水平供回水管均采用异程布置空调冷冻水泵为整定流量变频运行冷水系统采用密闭式机械循环冷水竖管采用两管制......
  六、通风排烟系统:
  1.地下室车库除一层的第一防火分区其余大于2000m2的防火分区都有划分防烟分区每个防烟分区的面积均不大于2000m2。
  2.地下室水泵房设置机械排风及补风系统。
  3.地下室超20米内走道设机械排烟及补风系统。
  4.集中商业每层划分防烟分区通过两个排烟井进行竖向排烟......   编制于2011年 图纸共86张
  