连锁酒店项目暖通综合设计施工图(冷热源独立)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[山东]连锁酒店项目暖通综合设计施工图(冷热源独立)设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店,娱乐高度类别:高层建筑建筑面积:194320㎡地上层数:25层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:92张设计时间:2008设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,变流量,四管制,闭式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:山东资料目录li 主楼风机盘管水系统原理图(一) li 空调机组、新风机组机组配管示意图 li 冷冻机房设备布置图 li 热力系统图 li 2#楼十一~二十五层平面 li 地暖平面 li 详图、剖面图 li 内走道机械排烟系统图 li 2#楼新、排风系统图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程为济南某奥体酒店项目由1#楼、2#楼与3#楼三部分组成,建筑层数为地上25层地下2层建筑高度为96.15米。总建筑面积194320m2.......
  二、冷热源:
  1.1#空调冷源采用水冷冷水机组2.3#空调冷源采用变冷媒流量一拖多空调系统机组冷冻水供回水温度7/12°C。
  2.1#空调热源采用热水锅炉热水锅炉供回水温度95/70°C2.3#采暖热源采用室外120/70度城市热网热源通过水-水板式热交换器获取60/50度热水供大楼地板采暖......
  三、通风系统:
  主楼客房卫生间排风系统采用高低区分开原则设置,五~十四层为低区十五~二十四层为高区2#卫生间设排气扇接入子母变压式风道屋顶排放。3#楼卫生间设集中排风系统每层支管与主管间设70度防火阀......
  四、采暖系统:
  1.采暖系统分高、低区两区1~13层为低区最高点标高为51.00米。14~25层为高区最高点标高为99.00米。
  2.低区工作压力为0.8MPa高区工作压力为1.3MPa。2#、3#楼各单元均设能量计量系统......
  五、空调系统:
  空调水系统均采用4管制一次泵变水量系统5.水系统采用全封闭系统由闭式膨胀水箱定压定压装置设置在制冷机房内。
  主楼采用风机盘管加新风系统西餐厅及公共区域均采用全空气系统厨房、洗衣机房设置岗位送冷风系统......   编制于2008年 图纸共92张