[上海]五星级酒店空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:71 728㎡地上层数:38层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:104张设计时间:2006年以前年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统全空气系统:定风量水系统:定流量,四管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海资料目录li 设计说明书 li 冷冻机房水系统图 li 锅炉房通风平面图 li 空调机房风管平面图 li 机房详图 li 空调通风平面图 li 防排烟系统原理图 li ......内容简介一、工程概况:
  项目是一家国际五星级连锁酒店总建筑面积71 728 ㎡地下3 层地上建筑38 层......
  二、冷热源:
  冷源为4 台19XR5050437DFH 型离心式冷水机组热源为燃油蒸汽锅炉提供的高压饱和蒸汽由管壳式汽水换热器制备空调用热水其设计供回水温度为60 ℃ /5O ℃ ......
  三、空调系统:
  1.酒店全部采用四管制空调水系统。客房风机盘管水系统按垂直同程式系统布置裙房则采用异程系统。
  2.低区采用定流量一次泵冷、热水循环系统。高区空调冷、热水系统均为配变频调速循环泵的变流量系统。
  3.空调系统形式酒店公用部分的大空间及VIP 小餐厅采用单风道低速全空气空调系统。其他房间均采用定风量空调系统......
  四、通风系统:
  1.地下1 层厨房工作期间须保证40 h-1换气在其非工作期间须保证10 h-1换气。排风系统上设带有预过滤的SH -PP 型静电油雾净化器。
  2.洗衣房设置了全面排风与局部排风相结合的排风系统。
  3.全空气空调系统分别配备空调季排风及过渡季排风系统。
  4.地下2 层汽车库在排烟的同时须向车库内补风补风量取排烟量的67 %......   图纸共104张。