内容介绍

[安徽]小型医院综合楼空调通风及防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,医疗建筑面积:21520㎡图纸张数:23张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:空气处理机组项目位置:安徽资料目录li 空调通风图例 li 设计施工说明 li 通风机、风柜及风机盘管安装详图 li 空调风系统零配件大样 li 空调水系统原理图 li 水系统平面图 li 风系统平面图 li ......内容简介一、工程概况:
  工程为安徽宿州某医院综合楼建筑面积约为21520m冷负荷为3243KW指标为150.7W/m;热负荷为1901.5Kw指标为88.4W/m;设计范围:空气调节系统、排烟系统、通风系统......
  二、冷热源:
  1.冬季采用QTQH型空调用水水换热器供回温度为60/50°C。
  2.热源由厂区锅炉房热力管道提供的0.4MPa饱和蒸汽......
  三、空调系统:
  水系统:本工程空调冷热水采用一次水泵闭式循环二管制系统,主机侧水系统定流量运行压差旁通阀组后末端水系统变流量运行。立管采用异程式水平管采用同程式。
  风系统:餐饮、医院、办公室等采用风机盘管和独立新风系统......
  四、通风系统:
  卫生间:10次/h;诊室:2次/h;洗消间:8次/h;电梯机房:8次/h......
  五、防排烟设计:
  1.自然排烟:排烟窗面积取建筑面积的2%~5%(详建筑专业);机械排烟系统:排烟量60m/h.m。
  2.每个防火分区的最大排烟量为本防火分区内最大防烟分区的面积乘以120m/h.m......   编制于2014年 图纸共23张