12万平国际体育场空调通风及防排烟系统施工图(换热站设计)..dwg
内容介绍
[福建]12万平国际体育场空调通风及防排烟系统施工图(换热站设计)设计说明:有建筑功能:体育建筑面积:120566㎡图纸深度:施工图图纸张数:182张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:福建资料目录li 设计说明及图例 li 主要设备材料表 li 换热站系统图 li 空调水系统图 li 空调风系统图 li 通风排烟系统图 li 防排烟平面图 li 换热站大样图 li 换热站设备图 li 空调机房大样图 li ......内容简介一、项目概况:项目位于福州市体育场总建筑面积:120566m2标高52.826m结构设计年限:50年建筑耐火等级:一级设计内容:体育场的空调系统、通风系统、防排烟系统......
二、冷热源:
体育场的空调冷水由制冷机房提供7/12度冷水空调冷负荷5560.9KW冷负荷指标137.3W/m2空调热负荷3166.3KW,热负荷指标78.2W/m2......
三、空调风系统:
1.风机盘管加新风系统:小型房间。
2.全空气系统:休息大厅。
3.多联分体式空调系统:数据房等。
4.双向新风换气系统。
5.分体空调系统......
四、空调水系统:
空调水系统均为两管制夏季供冷、冬季供热;用户侧变流量系统干管、立管均为异程式系统......
五、通风排烟系统:
1.靠外墙的空调房间为自然通风。
2.消防环廊、设备用房、库房、机房等采用机械通风。
3.长度超过20米的内走道和面积超过300平方米的无外窗房间设有机械排烟...... 编制于2012年 图纸共计182张