热电厂厂房锅炉采暖系统及空调通风设计施工图..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

热电厂厂房锅炉采暖系统及空调通风设计施工图设计说明:有建筑功能:工业建筑图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2014设计内容:空调,通风,采暖冷热源:市政热网,锅炉采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风资料目录li 暖通设计及施工说明 li 暖通设备材料表 li 锅炉间采暖平面图 li 暖风机采暖平面图 li 汽机间采暖系统图 li 锅炉间采暖系统图 li 除氧跨采暖系统图 li 屋面通风除尘平面图 li ......内容简介一、工程概况:
  本设计为主厂房的暖通设计采暖系统总热负荷为 390 kW。锅炉间总热负荷 140kW;主厂房总热负荷 250kW;二期扩建管道预留 100kW......
  二、采暖系统:
  1.冬季采暖室外计算温度为 -16.2°C,热媒为 70°C/50°C低温热水接自(至)室外热力管网。
  2.冬季采暖室内设计温度为:锅炉间、汽机间、除氧层、运煤层 5°C卫生间、走廊、楼梯间 16°C控制室 18°C。
  3.散热器:采用高压四柱 760型铸铁散热器(0.8 MPa)(内腔无砂铸造)......
  三、空调系统:
  高、低压配电室余热量排除采用多联机形式......
  四、通风系统:
  1.除氧层、电缆夹层、发电机小间设低噪声轴流风机通风换气次数:10次/h。
  2.卫生间采用百叶窗式换气扇排风通风换气次数:10次/h......   编制于2014年 图纸共31张

下载地址

进入下载页
文件大小
1.76MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息