高层商住建筑暖通空调设计施工图(106张含人防设计)..dwg
内容介绍
[贵州]高层商住建筑暖通空调设计施工图(106张含人防设计)设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:121134.97㎡图纸深度:施工图图纸张数:106张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,定流量,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:贵州资料目录li 通风防排烟平面图 li 电梯机房层通风平面图 li 地下三层采暖平面图 li 采暖立管系统图 li 供热机房大样 li 换热机房系统流程图 li 空调水管平面图 li 人防通风系统图 li 通风管穿密闭墙大样图 测压装置安装图 li 第四防护单元进风口部通风平面图 li 防排烟系统图 li 商业空调水系统原理图 li 风冷热泵机组大样 li ......内容简介一、工程概况:本工程位于贵阳市云岩片区。用地面积19308.86m2总建筑面积121134.971m2。 其中1栋~6栋塔楼为商住楼为一类高层居住建筑。本工程包含地下车库、住宅、商业 及配套用房等设计范围: A、建筑物通风防排烟系统; B、集中商业中央空调;C、 小型商业的分体空调设计;D、集中采暖户外部分.......
二、冷热源:
空调热负荷为926KW。选三台螺杆式风冷热泵机组单台制冷量为制冷量760KW/制 热量为642KW......
三、空调系统:
1.集中商业采用全空气系统
2.空调水系统采用一次泵方式垂直与水平供回水管均采用异程布置。
3.空调冷冻水泵为整定流量变频运行即调试到设计工况点后锁定流量运行。
4.冷水系统采用密闭式机械循环冷水竖管采用两管制......
四。采暖系统:
采暖系统热源由室外管网统一提供蒸汽(参数待定)换热站的板式换热器换热后为 采暖系统提供85~60°C热水采暖系统分为高低两个区......
五、通风排烟系统:
1.车库大于2000m2的防火分区都有划分防烟分区每个防烟分区的面积均不大于 2000m2。
2.地下室变配电房设机械送、排风系统。
3.地下室发电机房设平时排风(兼火灾后排气)系统。
4.地下室水泵房设置机械排风及补风系统...... 编制于2011年 图纸共106张