地标性科研楼暖通空调及通风排烟施工图..dwg
内容介绍
[湖北]地标性科研楼暖通空调及通风排烟施工图设计说明:有建筑功能:办公,教育,科研,文化高度类别:高层建筑建筑面积:19400㎡地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:复式泵,双管制送风方式:散流器送风项目位置:湖北资料目录li 设计说明书 li 施工说明书 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 设备表 li 水系统图 li 控制原理图 li 通风图例 li ......内容简介一、工程概况:本项目位于武汉市地上16层地下1层主要功能为办公、展厅、报告厅等建筑面积约为19400平方米......
二、冷、热源:
1.低区(一~九层)设置一套中央空调系统空调系统冷负荷约为1050Kw热负荷约为790Kw。选用2台螺杆冷水机组做为冷源;热源为城市热网或锅炉。
2.高区(十~十六层)设置一套中央空调系统空调系统冷负荷约为1100Kw热负荷约为825Kw。选用2台高温水螺杆冷水机组做为冷源;热源为城市热网或锅炉房......
三、空调水系统:
1.低区空调水系统为二次泵系统空调供/回水温度为7/12℃冬季空调供/回水温度为50/40℃空调水系统为两管制系统。
2.高区空调水系统为二次泵系统空调供/回水温度为15/18℃冬季空调供/回水温度为39/36℃空调水系统为两管制系统。
3.空调水系统采用闭式膨胀水箱定压。
4.水系统最低点设放水阀......
四、空调风系统:
1.低区(一~九层)办公区域采用风机盘管加新风系统。
2.高区(十~十六层)办公区域采用冷梁加新风系统(溶液调湿型新风机组)。
3.低区新风空气处理机组内均双次汽化湿膜加湿器。
五、通风排烟设计:
1.地下一层停车库设机械排风系统(兼排烟系统)排风量按每小时6次计算。采用机械补风补风量按每小时5次计算补风量大于排烟量的50%。
2.中庭设置机械排风、自然进风系统排风量按每小时4次计算。
3. 楼梯间设置机械加压防烟设施。
4. 办公区域设置机械排烟系统补风系统采用自然补风且风速不大于3m/s..... 编制于2011年 共30张