大型购物中心暖通空调及通风排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[上海]大型购物中心暖通空调及通风排烟系统设计施工图图纸深度:施工图图纸张数:201张设计时间:2010冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器水系统:单式泵,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:上海设计说明:有建筑功能:商业,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:277700㎡地上层数:30层地下层数:5层资料目录li 设计施工说明 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 消防通风平面图 li 冷冻机房流程图 li 锅炉房系统流程图 li 排烟系统流程图 li 水系统流程图 li 补风系统流程图 li 冷冻机房详图 li 新风系统流程图 li .......内容简介一、工程概况:工程是一栋集办公,购物,娱乐,餐饮于一体的多功能综合性建筑总建筑面积为277700m2地下五层,建筑面积为121240m2;地上三十层,建筑面积为156452m2 , 其中一至六层为裙房商业,七至二十九层主楼为两栋办公塔楼,商城总建筑高度为150m......
二、冷热源:
1.二座塔楼设置单一冷冻机房;采用高性能电力离心式机组并相应配置一次冷冻水泵,冷却水泵及冷却塔。主机、水泵、冷却塔采用一机对一泵对一塔的管线系统。商场冷冻水供回水温度为5/12°C塔楼冷冻水供回水温度为6/12°C。
2.超市冷冻机房单设设置离心式冷水机组。并相应配置冷冻水泵,冷却水泵及冷却塔。
3.热源采用燃气承压热水锅炉一次水合用通过板换将裙房及主楼分成二个系统燃料为城市中压煤气.并相应配置一次锅炉热水循环泵,二次空调热水泵和板式热交换器 ,锅炉一次热水供回水温度为 90°C/70°C 经板式热交换器制取60°C/50°C空调二次热水主楼高区为55°C/45°C空调三次热水......
三、空调水系统:
1.冷水:采用一次泵二管制循环方式。主楼冷热水系统由板式热交换器作为分隔,将主楼分为高区和低区二个独立系统。高区经板换后的二次冷冻水温度为7.5/13.5°C热水温度为55/45℃。裙房商场冷冻水为一次水回路均为下供下回方式同程循环...
2.热水:裙房商场空调热水在锅炉房内经板式热交换器交换产生二次水供给供回水温度分别为60/50℃......
四、空调风系统:
1.商场中大空间,采用集中式低速风道空调系统,均匀送风,集中回风。
2.机房、弱电等机房均采用单冷分体空调机组。
3.小空间采用风机盘管加新风的半集中式空调系统。
五、通风系统:
1.地下车库、车道均按防火分区的划分设送、排风系统。
2.大空间空调场所,均设置排烟兼排风系统.排风量为新风量的80%.
3.地下车库设置机械排风兼排烟系统,同时设机械送风兼作消防补风系统。
4.裙房和主楼的消防楼梯间,合用前室均设置正压送风系统...... 编制于2010年图纸共201张。