高层综合楼采暖通风及防排烟系统设计施工图(含负荷计算)..dwg

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河北]高层综合楼采暖通风及防排烟系统设计施工图(含负荷计算书)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:28676.58㎡地上层数:15层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:21张设计时间:2011设计内容:通风,采暖,防排烟,机房冷热源:市政热网采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:同程式送风方式:散流器送风项目位置:河北资料目录li 设计施工说明 li 使用标准图目录 li 热力入口详图 li 双管系统散热器连接示意图 li 通风平面图 li 采暖平面图 li 防排烟平面图 li 采暖系统图 li 合用前室正压送风原理图 li 机械排烟原理图剖面图 li 地下室剖面图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程为河北省张家口市1栋综合楼总建筑面积28676.58m,其中地上建筑面积为25025.05m ,地下建筑面积为3651.53m,建筑高度为54.8m地下一层地上十五层。地下一层为车库地上为办公、餐厅、厨房。采暖面积为24487.3m.......
  二、采暖系统:
  1.本工程采暖热源由厂区内换热站提供85/60°C热水。
  2.本工程采暖总耗热量为768.9KW平均采暖热指标为31.4W/m。
  3.三层到十五层办公部分采暖系统采用上供下回垂直双管同程式系统一、二层采暖系统采用上供上回水平同程式系统
  4.采暖系统采用铸铁四柱760型(带腿)散热器......
  三、通风排烟系统:
  1.地下室生活水泵房设一套机械排风系统换气次数按6次/h计算。
  2.地下室一层车库为一个防火分区二个防烟分区排风和排烟共用一套系统平时设一套机械排风排烟系统。
  3.地下室柴油发电机房设一套机械排风系统换气次数按15次/h计算利用防火风口进行补风......   编制于2011年 图纸共21张