空气源热泵及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[江苏]空气源热泵及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:78张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,机房冷热源:空气源热泵空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射,户式空气源热泵水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,闭式项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 空调通风设计图例 li 低温热水地板辐射采暖大样图 li 空调水系统原理图 li 风机盘管、空调箱大样 li 主要设备材料表 li 一层防排烟平面图 li 商业楼空调水管平面图 li 商业楼空调通风平面图 li 地下车库通风平面图 li 住宅楼防排烟平面图 li .....内容简介1.项目概况:本工程位于江苏省常州市包括一本单体商业会所总建筑面积3292.46平方米,其中地下1982.66平方米;地上1309.8平方米。另包括1-8#楼,其中3、5号楼为综合楼,其他楼均为住宅楼。均含地下两层车库.建筑面积约为72542.78m2,机动车地下停车1650辆防火分类为I级。
设计内容包括:商业会所空调设计;采暖设计;通风排烟设计;1-8#楼防排烟系统设计
2.空调冷热源:
本工程采用2台空气源热泵冷、热水机组作空调冷、热源。在额定工况下,每台机组标况下的制冷量为340KW制热量为340kW。机组的制冷剂为R134a。热泵机组安装在屋面上。循环水泵设置在地下一层水泵房内。
3.空调水系统:
本工程空调水系统采用热泵机组侧定流量、末端变流量一级泵两管制空调水系统。空调系统采用闭式膨胀装置定压系统工作压力为0.6MPa。
4.空调方式及气流组织:
1) 三层高的大厅采用低速一次回风全空气空调系统,气流组织采用侧送下回的形式。过渡季节实现变新风比运行。
2)多功能厅采用独立新风+吊顶式空调箱的空调方式,气流组织采用顶送顶回的形式。
3)地下室房间及会议室、图书馆采用独立新风+吊顶式空调箱的空调方式,气流组织采用顶送顶回的形式。
4)泳池采用泳池专用三合一热泵夏天制冷、冬天制热室内除湿三合一热泵由专业厂家进一步深化设计。
5)新风机组采用转轮热回收式。
5.采暖设计:
泳池周围的休息走道及三层高的门厅采用地面辐射采暖热源为风冷热泵机组供回水温度为45℃/40℃。
6.防排烟设计:
楼梯间均采用自然通风的防烟方式满足可开启的排烟窗的面积不小于2.0m2。地下一层大于50m2的房间均采用机械排烟方式排烟风机设置排烟机房内。三层高的门厅采用机械排烟方式,排烟风机设置在屋面。地下一层采用机械补风补风量不小于排烟量的50%. 编制于2013年图纸共76张。