超高层写字楼采暖通风及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[山东]超高层写字楼采暖通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑,超高层建筑地上层数:33层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:107张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,复式泵,变流量,双管制,异程式项目位置:山东资料目录li 设计施工说明 li 设备表 li 标准层风管平面 li 标准层水管平面 li 空调水系统图 li 地下室空调机房大样 li 冷却塔大样图 li 裙房空调水管平面 li 冷冻机房及避难层大样 li 裙房空调机房大样 li 南楼第二避难层&北楼第二避难层机房大样 li 系统图 li ......内容简介一、工程概况本工程为知名股份公司营业用房建筑物类别为超高层建筑防火类别为一类建筑耐火等级为一级。人防地下室平战结合战时为五级人员隐蔽部平时为车库。本项目由南、北两座超高层塔楼及一座单层连接中庭组成。整体建筑地上分为三部分南楼、北楼及中央花厅。南楼以主塔楼和裙房组成主塔楼主要功能为写字楼裙房主要功能为接待和会议。北楼以主塔楼和裙房组成主塔楼主要功能为写字楼裙房主要功能为接待和餐饮。中央花厅为联系南北两楼的纽带作为休闲景观空间。为两楼办公、会议提供会客、接待、交流。
本工程的设计范围为:冷热源、空调、通风消防防排烟、采暖系统。
二、设计内容
1.采暖工程:
四季花厅、南北楼入口大堂、南北楼咖啡及茶座、多功能厅、餐厅等部位均采用为全空气系统设地板辐射采暖兼作值班采暖地板辐射采暖热媒供回水温度为60/50℃。厨房、公共卫生间设散热器采暖散热器采暖热媒为60/45℃....
2.空调水系统:
南北楼空调冷水均采用二级泵系统一次泵负担机房内供回水管道、机组的阻力;二次循环泵分为两个系统:十五层以下的空调系统、高区空调换热系统。十五层以下的空调系统共设置三台冷冻水变频循环泵....
空调冬季热水由城市热力管网供给换热站设在地下二层。冬季空调热水采用一级泵变流量系统空调热水一次泵设在热力机房内一次水分为两个系统:十五层以下的空调系统、高区空调热水换热系统。
空调水系统采用两管制系统采用双管异程式。系统各分支路回水管及各立管回水管处设平衡阀....
3.空调工程:
入口大堂多功能会议室、四季花厅、咖啡及茶座等采用一次回风全空气系统过渡季采用全面机械通风顶部设排风机或自然通风窗。餐厅设置一次回风全空气系统。办公、商业等部分采用风机盘管加热回收新风系统热回收机组的最小回风比不小于40%额定热回收效率且不应低于60%......
4.通风工程:
所有设备机房、污水泵房、配电间、卫生间及车库设置机械通风系统冷冻机房设置事故排风机及平时排风。地下车库的排风采用送五排六车库内的通风采用诱导式通风;入口大堂多功能会议室、四季花厅、咖啡及茶座等部位过渡季节采用机械通风方式设置过渡季排风机或自然通风窗全空气空调系统可达到的最大新风比不低于70%。过渡季节开启采用全新风达到节能的目的...... 编制于2013年图纸共107张。