[上海]商品住宅群暖通空调设计施工图纸(会所)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:62392㎡地上层数:14层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:61张设计时间:2014年设计内容:空调冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统水系统:双管制,异程式项目位置:上海资料目录li 设计施工说明 li 不同户型空调水管平面 li 不同户型空调风管平面 li 水系统原理图 li 防、排烟系统原理图 li 社区体育及配套中心地下一层风管平面 li 社区体育及配套中心一层水管平面 li 地下车库风管平面 li 地下车可水管平面 li ......内容简介一、项目概况:
   项目地块总建筑面积62391.87平方米。其中地下建筑面积20080.05平方米地上建筑面积(计容面积)40426.20平方米。项目地块包含一栋三层的会所(1#楼1-3区)建筑高度18.1M;一栋建筑高度14.55m的四层住宅(2#楼)两栋建筑高度20.2M的七层住宅(1#楼1-1、1-2区),四栋建筑高度20.3M的七层住宅(3#4#5#6#楼),两栋建筑高度40.6M的十四层住宅(7#8#楼)。   二、设计内容:
   1.项目采用地源热泵作为冷、热源供应冷却水和热水至住宅和会所。每户住宅设置独立的水源热泵系统;会所亦设置独立的水源热泵系统。考虑到住宅的冷热平衡问题统一预留一处冷却塔在会所的楼顶处。
   2.住宅区域在地下车库内共设有3处地源热泵机房:地下地源热泵机房服务区域为会所一层、二层配套服务用房一层。屋顶地源热泵机房服务区域为配套服务用房二层、三层。
   3.空调水系统
   住宅水源热泵机组自带水力模块包括水泵、闭式定压罐、压差控制器和自控装置等。住宅水系统采用两管制水平异程。会所自地源/水源热泵机房外的管线起始由设计负责。水系统采用两管制水平和垂直异程。
   4.空调系统:
   洋房采用风机盘管加全热交换器系统;高层采用风机盘管加被动式新风系统。会所的办公、商业、健身等功能用房采用风机盘管加独立新风系统。经处理的新风直接送入房间内新风处理机组设置在楼层吊顶内。
  .......   编制于2014年图纸共61张。