酒店会所暖通空调及防排烟系统设计施工图纸(系统图多)..dwg
内容介绍
[福建]酒店会所暖通空调及防排烟系统设计施工图纸(系统图多)设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店,娱乐高度类别:高层建筑地上层数:39层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:53张设计时间:2008设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,四管制送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管项目位置:福建资料目录li 主要设备明细表 li 防护单元二(二等人员)送风原理图 li 地下二层战时通风平面图 li 战时进风口部放大平、剖面图 li 地下室二层通风机房平面图 li 地下二层风管平面图 li 地下一层通风机房平、剖面图 li 二层空调平面图 li 二十二层(避难层,设备层)平面图 li 空调制冷系统原理图 li 锅炉油路系统原理图 li 供热系统原理图 li ......内容简介一、工程概况:本工程地上39层地下2层。地下室为设备房、酒店后勤用房及停车库;1~5层为酒店大堂、餐厅等酒店配套用房;8~21、24~29层为客房; 32~39层为会议、健身、办公等用房;6、7、22、23、30、31层为设备层及避难层......
二、冷热源:
选用四台制冷量2110kW的水冷变频离心冷水机组冷水机组及水泵设于地下一层冷却塔设于5层屋面酒店生活热水及采暖热水由设于地下一层的燃油蒸汽锅炉提供......
三、空调风系统:
1.大空间部分如餐厅、多功能厅、大堂等大空间场所设全空气风管送风系统
2.小餐厅及地下后勤用房等小开间场所设风机盘管加新风系统......
四、空调水系统:
1.大楼采用四管制空调冷热水系统。
2.一次冷冻水系统负荷侧为变流量冷冻机侧冷冻水为定流量。
3.锅炉房内换热后的一次热水系统为变流量......
五、通风排烟系统:
1.地下车库按防烟分区设置机械排风(烟)系统排风(烟)量为6次/h。
2.地下设备房单独设机械排风系统并设机械进风系统。
3.地下燃油锅炉房设一套机械排风兼事故排风系统排风量按12次/h换气次数计算...... 编制于2008年 图纸共53张
下载地址