[山西]山庄别墅建筑暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:别墅高度类别:多层建筑建筑面积:1717㎡地上层数:2层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2014设计内容:空调,采暖冷热源:水地源热泵采暖系统:热水辐射节点大样:集分水器项目位置:山西资料目录li 设计说明及设备表 li 地下一层地面辐射采暖平面图 li 地下一层采暖干管平面图 li 地下一层空调通风平面 li 地上层地面辐射采暖平面图 li 地上层采暖干管平面图 li 地上层层空调通风平面 li 采暖系统图 li 空调系统图 li 采暖详图 li .....内容简介1、项目概况:
   本工程位于山西风景区内热源由室外地源热泵热力站提供。建筑面积:1717.14m2, (地上891.15m2地下825.99m2)建筑高度:9.1米地下室:2.8米。冬季采暖供回水温度为45~35°C,夏季空调供回水温度为7~12°C。夏季空调总冷负荷为187KW冷指标为101W/m。冬季采暖总热负荷为112KW热指标为74.31W/m。
   采暖系统不分区,户内采暖系统采用热水低温地板辐射采暖.在垫层内给水管与采暖管道交叉时给水管上翻绕行。
  2、通风系统:
   卫生间采用通风换气扇进行排风换气次数为10次/小时。强弱电间采用管道离心风机进行平时机械排风及事故通风换气次数为12次/小时。
  3、防排烟系统:
   地下房间因不满足自然排烟要求因此设置机械排烟系统因排烟面积大于500平米因此平均分成两个排烟分区。因吊顶空间有限若两个排烟分区公用一套排烟系统风机尺寸过大无法吊顶安装因此每个排烟分区独立设置一套排烟系统。但共用一套机械补风系统。着火时所有排烟系统及补风系统同时打开。补风量为总排烟量的60%。   编制于2014年图纸共15张。