[江苏]站房空调及通风排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,交通建筑高度类别:多层建筑建筑面积:5986㎡地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2010设计内容:空调,通风,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,定流量,双管制送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管项目位置:江苏资料目录li 设计及施工说明 li 暖通图例 li 一层通风、空调平面图 li 可变冷媒流量空调系统原理图 li 标高层空调水管、冷媒管平面图 li 空调水系统原理图 li 分水器配管图 li .......内容简介一、工程概况:
  本工程为铁路站房。旅客最高聚集人数为600人为中站房总建筑面积5986平方米。站房主体总长135.2m,总宽34.2m。站房主体一层局部二层主体高度20米......
  二、冷、热源:
  1.选用二台风冷热泵冷(热)水机组作为候车厅、集散厅集中空调系统冷(热)源。
  2.车站办公等有特殊需求的场所采用可变冷媒流量空调系统。
  3.通信联合机械室、继电器室及电源室采用机房专用空调器。
  4.售票厅采用屋顶风冷空调机组......
  三、空调水系统:
  1.空调冷冻水系统采用一次泵定流量、两管制异程系统夏季供回水温度7/12℃冬季供回水温度45/40℃。
  2.空调冷热水系统采用膨胀水箱定压由膨胀水箱浮球阀控制补水启停......
  四、空调风系统:
  1.普通候车厅设全空气空调系统喷口侧送风条形散流器顶部回风。
  2.VIP候车室可变冷媒流量空调室内机采用侧送风方式送、回风口暗藏设置。
  3.设备用房可变冷媒流量空调室内机采用下送风方式。
  4.全空气系统设置风管式过滤器净化空气......
  五、通风系统:
  1.地下消防泵房、综合变电所设机械排风地下消防泵房排风量不小于6次/h换气综合变电所排风量按排除余热量计算。