[贵阳]酒店式公寓空调及防排烟系统设计施工图(公寓酒店商业)设计说明:有建筑功能:住宅,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:48462㎡地上层数:17层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:49张设计内容:空调,通风,防排烟,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式项目位置:贵州资料目录li 暖通设计说明 li 制冷机房、锅炉房水路系统图 li G座酒店空调末端水系统图 li 地下室通风、排烟系统图 li 地下二层空调通风平面图 li G座酒店空调水管平面图 li G座酒店空调通风平面图 li F座公寓空调通风平面图 li 制冷机房平面布置及剖面图 li 空调机房大样图 li ......内容简介一、工程概况:
   本工程含公寓(F座)商业,酒店式公寓(G座)总建筑面积48462.79m2地下2层F座地上14层G座地上17层建筑高度F座78.4 米G座63.550米。地下二层为地下车库和设备用房地下一层为地下车库和设备用房和半临街商业地上一层为裙房商业、F座公寓大堂及商业、G座公寓式酒店大堂及辅助用房。地上二层为裙房商业、F座为公寓、G座为酒店配套功能。F座二~十四层为公寓G座三~十七层为酒店式公寓。
  二、设计内容
  1.制冷及锅炉系统:
   本项目G座酒店式公寓采用集中空调系统设置水冷冷水机组+热水锅炉为空调冷热源F座公寓采用分体空调裙房商业采用分体空调或分体管道式空调系统。
  2.空调系统:
   空调冷冻水、采暖热水系统采用一次泵变流量两管制空调水系统。冷冻水、采暖热水竖向及水平方向尽量采用同程式布置未满足同程式布置的管路设置自力式压差控制阀。
   G座酒店式公寓入口大堂采用全空气系统酒店式公寓、会议室、餐厅、咖啡厅等区域采用两管制风机盘管并配以中央预处理新风系统。
  3.通风系统:
   厨房隔油间按每小时20次换气计算排风量。制冷机房、水泵房按每小时6次换气计算排风量。变配电房按发热量计算风量。厨房隔油间所排出之废气将先经过活性炭装置消除废气中的臭味然后在不会直接影响公众的位置排放。地下停车库设置机械排风当火灾发生时排风系统即自动转为排烟之用.......
  4.防排烟系统
   防烟楼梯间及消防电梯前室将设置机械加压送风系统当有火灾事故发生时向上述区域加压送风使其处于正压状态。楼梯间加压风口每二~三层设置一个前室加压风口为每层设置。对于地上、地下共用楼梯间的加压送风系统楼梯间加压风口采用常闭式地上发生火灾时开启地上全部加压风口地下发生火灾时开启地下全部加压风口.....   图纸共49张。