商业办公楼中央空调系统设计施工图..dwg
内容介绍
[安徽]商业办公楼中央空调系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:2500㎡地上层数:23层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:34张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:条缝送风项目位置:安徽资料目录li 设计施工说明 li 风冷螺杆与风冷模块系统图 li 空调水管平面 li 空调风管平面 li 空调冷媒管平面 li 消防通风平面 li 地下层通风排烟平面 li ......内容简介一、工程概况本项目属于商业办公楼建筑地下二层地上二十三层。其中商业部分空调总面积约为7216.92m2办公楼部分空调总面积约为18336.58m2。工程的商业部分中央空调系统、办公部分中央空调系统及各子项之通风系统控制均采用直接数字式控制系统(即DDC系统).....
二、设计内容
1、冷源设计:
商业冷源采用螺杆式空气源热泵机组或模块式空气源热泵机组。机组夏季供回水温度7-12°C,冬季供回水温度45-40°C;办公冷源采用可变冷媒变频控制多联式空调系统。根据甲方要求办公部分新风由可开启的外窗补入。
2、空调水系统:
空调冷冻水系统为一次泵变流量两管制系统水平及竖向均为异程连接。水平同程系统。
3、空调风系统:
1)大商业采用吊顶式风柜+新风系统室内回风采用吊柜式空调风柜处理新风为吊顶式风柜集中处理后送入室内二层商铺采用风盘系统内走道公共区域采用吊顶式风柜系统并送新风至公共区域靠门窗渗透进入商铺内。
2)办公选用卧式暗装管道式室内机上送上回。全热交换器系统送新风。
4、通风系统:
地下室汽车库各防火分区设计机械通风系统。所有防火分区均划分防烟分区按防烟分区设置机械排风设车辆出入口的防火分区采用自然补风其余均为机械进风。选用双速柜式离心风机平时低速运行排风火灾时切换至高速运行排烟平时通风时排风量按室内净高3m、6次/小时换气次数计算火灾时按室内实际净高、6次/小时换气次数计算送风量取排烟量的50~55%折合约为排风量的80~85%..... 编制于2014年图纸共34张。