高层住宅综合楼空调系统及通风排烟设计施工图(含负荷计算)..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[重庆]高层住宅综合楼空调系统及通风排烟设计施工图(含负荷计算)设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:81000㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:36张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:空气处理机组项目位置:重庆资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调机房平面图 li 空调风系统平面图 li 防排烟平面图 li 空调水系统平面图 li 正压送风系统图 li 空调机房大样图 li ......内容简介一、工程概况:
  本次设计总建筑面积约总建筑面积约8.1万平方米由2栋一类住宅高层组成A栋高度100mB栋高度96.5m群房为多层商业综合楼和配套地下车库、设备用房等组成......
  二、冷热源:
  冷负荷量为2808kw,系统主机为水冷螺杆机组总制冷量:2917kw;夏季供冷水(供水温度7℃回水温度12℃......
  三、空调水系统:
  空调水系统均采用一次泵两管制闭式异程式水系统系统采用高位膨胀水箱定压、补水......
  四、空调风系统:
  商场采用定风量低速全空气系统。空调气流组织采用上送上回。利用室外新风免费冷源。小商铺选用分体式空调......
  五、通风排烟系统:
  1.专用柴油发电机房单独设置一套机械通风(可兼事故通风)系统。
  2.设备用房设置机械通风系统。
  3.地下车库排烟设计:每个防火分区面积不大于4000m2每个防烟分区面积小于2000m2......   编制于2013年 图纸共36张。