酒店会所采暖通风及防排烟施工图设计..dwg

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[新疆]酒店会所采暖通风及防排烟施工图设计设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:19668.44㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:24张设计时间:2014设计内容:空调,通风,采暖,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射,热空气幕水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式节点大样:风机盘管,空气处理机组项目位置:新疆资料目录li 设计施工说明 li 主要设备表 li 防排烟系统图 li 空调采暖水系统图 li 车库采暖系统图 li 空调机房、风机房大样图 li 制冷机房锅炉房布置平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 采暖平面图 li .....内容简介一、工程概况
   项目位于新疆乌鲁木齐市总建筑面积为19668.44平方米其中地下建筑面积为2643.30平方米地上建筑面积为17025.14平方米。建筑层数与高度:地下1层地上3层建筑标高为12.900米(建筑高度以室外地坪标高为起算点,到檐口高为计算终点高度)。    设计内容:空调、通风、防排烟的施工图设计。   二、设计内容
  1.冷源:
   夏季计算空调冷负荷为1100KW选用825KW满液螺杆冷水机组两台制冷工质选用高效环保冷媒。循环水泵采用变频控制系统空调夏季供回水温度为7/12 ℃。
  2.热源:
   冬季计算空调和采暖热负荷为1250KW。采用燃气真空热水锅炉两台作为空调采暖和生活热水热源冬季冬季计算空调和采暖热负荷为1250K供回水温度50/40 °C。
  3.空调水系统:
   空调水系统采用变流量一次泵形式水泵与冷水机组对应设置。空调水管采用两管制空调水系统水平式实现同程化为主竖向异程。空调循环水泵设于地下冷冻机房内。循环水泵采用变频控制系统冬夏合用二用一备......
  4.空调风系统:
   客房、包厢、办公等房间均分别设置风机盘管加新风空调系统气流组织为上送上回侧送上回等气流组织。大堂、中庭、大餐厅等大空间设置全空气低速空调系统气流组织以上送上回形式为主其中空调送风口选用四面吹型带调节阀的散流器。
  5.采暖系统:
   大堂、中庭、大餐厅等大空间设置低温热水辐射采暖系统车库设散热器采暖系统车库入口设置热风采暖。采暖和空调系统共用一个水系统并且管路系统中设置了可靠的调配措施.....   编制于2014年图纸共24张。