住宅楼通风及防排烟系统暖通施工图..dwg
内容介绍
[成都]住宅楼通风及防排烟系统暖通施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:75000㎡地上层数:18层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:44张设计时间:2011设计内容:通风, 防排烟项目位置:四川资料目录li 设计及施工说明 li 加压送风系统平面图 li 加压送风系统自动控制示意图 li 加压送风系统流程图 li 栋楼电梯屋顶层加压送风系统平面图 li 栋屋顶层通风及加压送风系统平面图 li .......内容简介一、项目概况:资料内容共含4栋住宅楼及特大型停车库。住宅楼建筑面积约为75000m2住宅建筑高度为54.90m地上18层地下1层。车库总建筑面积16450.65m2,其中非机动车库面积为2211.5m2非机动车库位于8、9栋半地下室本工程等级为一级设计正常使用年限为50年地下一层。
本施工图设计内容主要为子项住宅楼的通风及防排烟系统设计。燃气系统由专业燃气公司进行设计。住户内部的通风及空调设备由用户自行购买。
二、通风排烟系统设计说明
1.住宅楼通风排烟系统
本工程B户型封闭楼梯间满足自然排烟条件;消防电梯间前室不满足自然排烟条件故设置机械加压送风系统加压送风机位于屋面上;C户型防烟楼梯间防烟楼梯间及合用前室均不满足自然排烟条件故分别设置机械加压送风系统合用前室加压送风机位于屋面上合用前室加压送风机位于电梯机房屋面上。
本工程电梯机房设置玻璃钢轴流通风机进行排风换气次数为10次/h。
2.地下车库防排烟系统设计
地下车库为一层按防火分区设置机械排烟系统并兼做平时排风系统。由于8、9栋半地下自行车库不满足自然排烟条件故设置机械排烟系统每个非机动车库划分区为两个防烟分区防烟分区面积均不超过500平方米防烟分区采用顶棚下突出不小于500mm的梁来划分。其余防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室均不满足自然排烟条件故分别设置机械加压送风系统。 防烟楼梯间地上和地下分别设置独立的加压送风系统...... 编制于2011年图纸共44张。