高档住宅区采暖及通风排烟设计施工图..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[陕西]高档住宅区采暖及通风排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:7500㎡地上层数:33层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:75张设计时间:2012设计内容:通风,采暖,防排烟冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射项目位置:陕西资料目录li 设计说明 li 节点详图 li 机房屋面通风平面图 li 三十三层地暖平面图 li 地下一层采暖管道平面图 li 地下二层通风平面图 li 设备及主要材料表图例 li 暖通设计及施工说明 li 采暖立管系统图 li 系统施工图 li ......内容简介一、工程概况
   本工程位于寒冷地区项目内容包括5栋建筑;建筑物高度为98.10m各单体建筑面积均为15587.57m;地上33层地下2层;功能有住宅储藏室;建筑性质为住宅楼。    设计范围:建筑的防排烟设计采暖设计地下室通风设计。   二、设计内容
  1.热源部分:热源为设置在小区内地下室的换热站要求供回水温度为50/40°C补水定压均由换热站内解决采暖系统分为高低两个区;
  2.采暖设计:采暖立管采用下供下回双管异程式机械循环。1至17层为低区18至33层为高区。采暖系统为分室独立系统室内系统为低温热水地板辐射采暖;地敷管采用PE-RT管......
  3.采暖设计:采暖立管采用下供下回双管异程式机械循环.....
  4.通风及防排烟系统:
   (1)本建筑地下二层需要设置机械排烟地下一层自然通风排烟。地下排烟口排烟风机由低速转为高速连锁关闭其他非消防通风设备。启闭方式为:就近手动启闭控制室远程启闭。
   (3)本工程合用前室分段设正压送风系统各系统送风量:22500m3/h每层均设置常闭型加压送风口;着火时打开着火层及上下层加压送风口及对应风机.....   编制于2012年图纸共80张。

下载地址

进入下载页
文件大小
6.14MB
上传作者
monto
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息