实验室地源热泵空调系统设计施工图..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

实验室地源热泵空调系统设计施工图设计说明:有建筑功能:教育高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:16张设计时间:2014设计内容:空调, 通风, 防排烟冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统内容简介一、工程概况
  本期工程主要服务对象为实验室和办公室设计为一个地源热泵空调系统综合冷负荷:3914Kw,综合热负荷:3974Kw5.4 本工程地埋管换热器系统为竖直埋管换热器系统。钻孔埋管换热器采用双U型埋管方式.....
  二、设计内容
  空调系统:
  (1)一层中试基地、综合实验室采用组合式空气处理机组空调季节按照人员新风比运行过渡季节加大新风的引入量直至全新风运行。
  (2)实验室、办公等区域采用风机盘管加新风系统并设置热回收新风处理机组保证本工程大于40%的的新风量实现热回收。
  通风排烟系统:
  (1)地上部分均采用自然排烟可开启外窗面积不小于该房间面积的2%的且距离最远点不超过30米。
  (2)地下部分机械排烟系统设计
  地下室走廊排烟口采用多叶排烟口平时常闭排烟口与风机连锁发生火灾时电信号开启排烟风机与着火区域防烟分区内排烟口。排烟量计算:排烟系统.....   编制于2014年图纸共16张。