大型购物商场暖通空调设计施工图..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[山西]大型购物商场暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:45993㎡地上层数:6层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:34张设计时间:2008设计内容:空调,通风,防排烟,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制节点大样:冷却塔,集分水器,制冷机组,管道支吊架项目位置:山西资料目录li 设计施工说明 li 地下一层通风平面图 li 首层门厅地暖平面图 li 冷冻机房工艺流程图 li 通风系统图 li 水系统平面图 li 空调机接管图 li 送风排烟系统 li 新风水系统内容简介一、项目概况:
  1、本工程为商住楼。地下两层地下2层为汽车库兼部分人防地下室设备用房地下1层为汽车库兼设备用房。地上6层商场。7层以上为公寓。分为3幢主楼。最大建筑高度99.7m。总建筑面积123322m2商业建筑面积45993m2。
  2、本设计包括七层以下空调、通风、防排烟设计。
  二设计内容:
  (一)空调、采暖冷热源
  1、地下车库~商场为裙房部分。由二台燃气直燃型冷热水机组作为冷热源夏季提供7/12℃冷水供风机盘管及空调机组。冬季提供60/50℃低温热水供地暖采暖。
  2、燃气直燃型冷热水机组单台制冷量Q冷=3516kW 制热量Q热=2954kW 放置于地下一层靠外墙的冷冻机房内。
  3、冷热水系统采用变频定压泵补水定压全自动软水器、软水箱设在冷冻机房。
  (二)空调设计
  为方便商场使用时灵活分割空调采用吊顶空调机组+风机盘管形式;空调系统为双管制夏季供冷冬季供热。未加注明的新风机组均为四盘管.....
  (三)通风及防、排烟
  1、地下-2层车库部分:-1层车库平面分为5个防火分区。在每个防火分区内划分一到二个防烟分区。各防烟分区内设置独立的排风/烟系统。排烟量6次/h计。补风量大于排烟量的50%。
  2、地下-1层车库部分:-2层车库平面分为4个防火分区。在每个防火分区内划分一到二个防烟分区。排烟量6次/h计。补风量大于排烟量的50%。邻近车库出入口的防火分区可同时利用车道自然进风.....
  3、商场部分:依据建筑专业划分的防火分区对二个中厅及其所辖区域采用在屋顶设排烟风机机械排烟。排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不小于102000m3/h计。每个中庭设风量62763m3/h的排风/烟双速风机两台平时可低速排风着火时高速排烟。风机置于屋顶采光顶侧......   编制于2008年图纸共34张。