33万平超高层商业办公楼暖通空调及防排烟设计施工图(284米知名设计院)..dwg
内容介绍
[河南]33万平超高层商业办公楼暖通空调及防排烟设计施工图(284米知名设计院)设计说明:有建筑功能:办公,商业,餐饮高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:330000㎡地上层数:63层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:214张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力冷热源:电动压缩式冷水机组,溴化锂吸收式机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,四管制,同程式,异程式送风方式:条缝送风项目位置:河南资料目录li 设计说明书 li 施工说明书 li 燃气管道平面布置示意图 li 燃气管道系统图 li 1#楼各层平面采暖系统布置图 li 2#楼各层平面空调及通风系统布置图 li 地下层冷冻机房空调水系统原理图 li 地下层平面通风系统布置图 li 屋顶机房层平面空调及通风系统布置图 li 系统施工图 li .......内容简介工程由地下四层地上二栋单体建筑组成其中1#楼为六十三层超高层办公1~2层为门厅3F 54F 55F为商业层其余楼层主要为大开间办公。2#楼为六层高层商业组成1~2F为商业3~6F为餐饮。地上建筑面积约为26万平方地下建筑面积约为7万平方.....二、设计内容
1、空调风系统:
① 一层门厅、走道采用全空气定风量低速管道系统气流组织方式为上送下回式。风口形式按建筑要求采用条形风口;
② 塔楼办公与商业采用风机盘管加新风系统新风通过全热回收机组预处理后经新风竖井送至每层新风机组;
③ 餐饮采用全空气定风量低速管道系统空调箱设置于空调机房内气流组织方式为上送下回式。餐饮包房采用风机盘管加新风系统......
2、空调水系统设计
① 1#楼:地下一层设集中冷冻机房空调冷冻水系统分为低区和高区。空调冷冻水系统采用一次泵定频二次泵变频的方式根据不同的区域分设多组二次泵以满足不同区域的使用。
② 热水系统由地下二层燃气真空热水机房提供按低区、高区分别设置机组其中低区采用热水直供的方式高I区供水通过板换机组实现。空调热水系统采用一次泵变频的方式根据末端的空调负荷自动调节水泵的流量。
③ 塔楼水系统采用四管制水系统为水平及垂直同程系统......
④ 2#楼冷热负荷由地下二层直燃式溴化锂热泵机组负担空调水系统采用二管制水平及垂直异程式系统......
3.通风与排烟系统
(1)卫生间设置集中垂直机械排风系统每层卫生间均设直流式离心扇排至排风总管后在设备层或屋顶通过离心风机排至室外。
(2)面积大于100m^2的房间以及长度大于20米的办公走道均采用机械排烟方式;屋顶中庭采用机械排烟方式排烟量为102000m^3/h。一层门厅与空中大堂均采用自然排烟方式通过上部电动排烟窗实现排烟窗面积不小于地面面积2%。
(3)办公层设置超压排风系统排风量为新风量的90%以保证室内微正压环境.....
4、采暖系统
一层门厅高达12米局部达到16米为保证冬季的采暖效果根据业主要求采用地板辐射采暖在地下二层专门设置一台小型的真空热水机组不间断运行以确保一层门厅的舒适性。
......
编制于2013年图纸共214张。
下载地址
进入下载页
文件大小
127.56MB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg