17万平商住楼小区通风防排烟设计施工图纸..dwg

投稿: 時光已泛黃 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[深圳]17万平商住楼小区通风防排烟设计施工图纸设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:多层建筑建筑面积:170000㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2010设计内容:通风,防排烟项目位置:广东资料目录li 通风空调设计说明 li 主要设备材料表 li 加压送风系统图 li 多联分体式空调系统流程图 li 商业及架空停车通风平面图 li 商业及住宅入户大堂层空调通风平面图 li 商业及住宅入户大堂层冷媒管平面图 li 住宅标准层通风平面图 li 住宅屋顶层通风平面图 li 住宅屋顶构架通风平面图 li 地下二层通风平面图 li ......内容简介一、工程概况
   本工程位于深圳市由地下一、二层汽车库及设备用房一层架空层及小商铺、二层局部商业、三层以上为住宅。建筑面积约为170000平方米.....
   设计范围包括1).二楼餐厅的空调和防排烟设计2)、车库的通风排烟设计3)、住宅的通风防排烟设计;4)、人防部分(战时)通风设计
  二、设计内容
   1.地下汽车库:设与平时通风相结合的排烟系统,风机采用双速风机,平时低速排风火灾时高速排烟。排烟按6次/h计算层高为各层实际层高。排风按5次/h计算层高3米。
   2.二层商业的排烟量层高超过6米设机械排烟不划分防烟分区排烟量的面积X60m /h m。
   3.不满足自然排烟条件的楼梯间、前室、合用前室设置加压送风。塔楼部分的加压送风机设置在屋顶地下室的部分设置在各入户大堂吊装或地下一层。
   4.前室内正压送风井上安装远程多叶送风口,平时为常闭,火灾时由消防控制中心控制自动(或手动)也可就地手动开启风机和着火层及上下两层风口送风.楼梯间设置自垂百叶火灾时有控制中心打开相应的加压送风机加压。
   5.柴油发电机房平时排风,换气次数按6次/h计算火灾时电动防火阀及排风机关闭.灭火后重开风机及阀门排除废气.....
   6.防排烟自动控制:
   (1)当某层(防烟分区)发生火灾时该层烟(温)感器向消防控制中心输出报警信号不需确认由该中心自动或手动开启相应的排烟口或加压风口并联动排烟风机或加压风机。排烟风机入口管道上装有熔点为 280°C的排烟防火阀并与排烟风机联锁。
   (2)加压送风机、加压送风口、排烟风机、多叶排烟口除可在消防控制中心操纵外也可就地 操作。并且排烟风口或加压送风口联动排烟风机或加压送风机排烟风口开启着火层加压送风口开启着火层及其上下层。并在消控中心有声光报警信号.....   编制于2010年图纸共56张。