超高层办公楼通风空调系统设计施工图(蓄冰空调冷源)..dwg
内容介绍
超高层办公楼通风空调系统设计施工图(蓄冰空调冷源)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:超高层建筑建筑面积:75973.9㎡地上层数:30层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:59张设计时间:2012设计内容:空调,通风,冷热源冷热源:蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统全空气系统:变风量水系统:单式泵,复式泵,定流量,双管制,异程式节点大样:水箱,水泵,空气处理机组,管道支吊架项目位置:福建资料目录li 设计说明 li 施工说明 li 设备明细表 li 空调制冷系统图 li 冷冻机房平面布置 li 地下二层热水平面图 li 地下一层空调平面图 li 空调平面图 li 系统施工图 li ......内容简介一、工程概况:工程是一栋超高层办公楼由主楼和地下室组成, 总建筑面积约75973.9平方米。建筑高度128.5米30层地上建筑面积约53454.9平方米。地下室4层建筑面积约22519平方米。主楼1层为大堂和物业管理2~3层为餐饮3层以上为办公;18层为企业会所;地下1~4层为设备用房和汽车库。15和30层为设备机房与避难区间。 设计范围:本大厦进行变风量空调系统、空调水系统、蓄冰空调冷源系统、变风量空调控制系统、和24小时机房空调系统进行施工图设计。
二、设计内容
1.空调冷源系统——滑落式动态蓄冰系统
设置片冰式双工况冷水机组三台基载冷水机组一台联合供冷。双工况冷水机组每台制冷工况制冷量为500RT(1758.2kw)制冰工况制冷量为340RT变工况运行。冷冻水温度为1.5℃/12℃冷却水温度为32℃/37℃;基载机组制冷量为192RT冷冻水温度为5℃/11℃......
2.空调水系统:
1) 大厦空调区水系统最大水静压强为1.30Mpa,加上在水系统最低点由循环水泵压头造成的0.3Mpa静压强,故系统最高压力承受点超过1.6MPa.
2) 空调末端冷冻水系统设计为两管制异程式布置。空调末端冷冻水循环泵(二次侧)为变频控制。
3) 蓄冰槽冷冻水循环泵(一次侧)采用定水量系统蓄冰槽冷冻水循环泵与冷水主机一一对应......
3.空调方式:
首层大堂、二、三层餐饮及所有办公部分采用全空气变风量空调-低温送风系统;首层物业管理办公室采用风机盘管+新风系统。二十八层大会议室采用全空气定风量空调系统-常温送风系统AHU送风温度为14℃。AHU放置于30层屋面.....
4.空调通风系统:
洗手间、茶水间等排气地点的排风量按12~15次/h确定排风设备采用低噪声离心风机和定风量排风风阀等排风机设置于30层...... 编制于2012年图纸共59张。
下载地址
进入下载页
文件大小
69.70MB
上传作者
河北小伙
文件类型