高层住宅区采暖通风设计施工图..dwg
内容介绍
[天津]高层住宅区采暖通风设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:31层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2009设计内容:通风,采暖,防排烟,人防冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射项目位置:天津资料目录li 暖通设计说明 li 地下室通风设计 li 人防工程通风设计 li 通风及采暖管道平面图 li 加压送风及采暖管道系统图 li 地下室给排水设计 li 系统施工图 li ......内容简介一、工程概况:1.本项目1号楼为25层住宅楼,2、3、4号楼为31层住宅楼建筑高度均不超过100m。住宅楼地下一、二层为自行车库地下车库与住宅楼连接。
2.设计范围包括采暖、通风、防排烟......
二、设计内容:
1.住宅采暖方式为低温热水地板辐射采暖热媒由地下室换热站提供系统竖向分三个区。采暖系统分户计量主立管及控制阀门、热计量装置等设于管井内立管为下供下回异程式系统;管井至户内分集水器管道沿地面后浇层敷设。
2.地板采暖散热量计算:卧室起居室书房按照铺设木地板计算厨房卫生间按铺设瓷砖计算;布置盘管时根据不同情况考虑一定的遮挡系数。
3.各单体热力入口均设置于地下一层做法详见右图,入口处不设置热表供水管设置两级过滤器第一级滤网孔径不大于3mm第二级滤网为60目;热力入口平衡阀采用可现场设定型自力式压差平衡阀采暖主立管顶部及管道下反部位设置带锁封装置的自动排气阀。户内分集水器处各环路供水支管设远程自动温度控制阀由设置于各主要房间内的温度传感器控制.....
4.加压送风系统
地上部分:楼梯间采用自然排烟每五层内可开启外窗面积不小于2m²。其合用前室设置加压送风系统送风量不小于28000m³/h加压送风机设在屋顶,经垂直风道及送风口将空气送到各层合用前室每层设一个电动加压送风口。地下部分:楼梯间及合用前室共用一台加压风机风机设置于地下车库内......
5.防排烟及通风系统
地下二层为人防及设备用房人防部分战时使用。地下车库为Ⅰ类汽车库最大防火分区面积不大于2600m²防烟分区面积不大于2000m²。排风量排烟量按6次/h计算火灾时补风量按照50%的排烟量计算平时送风量取火灾时的补风量其余风量由汽车坡道处补足...... 编制于2009年图纸共32张。