办公用楼空调系统及防排烟设计施工图..dwg
内容介绍
[河南]办公用楼空调系统及防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:17403.52㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:24张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:同程式项目位置:河南资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 加压送风系统图 li 通风空调平面图 li 空调水系统平面图 li 空调水系统轴测图 li 制冷机房基础设备管道布置平面图 li 制冷机房设备管道系统图 li ......内容简介一、工程概况:工程为办公用房。架空层一层地上9层总建筑面积为 17403.52m2。架空层为车库、设备用房 ,1~9层为办公用房。主楼高度37.95m辅楼高度28.85m......
本工程设计内容包括集中空调、机械通风及防排烟系统设计。
二、冷热源:
冷源为设螺杆式冷水机组型号为 SLSB800(Ⅱ)机组制冷量: 843kW提供 7/12℃的冷冻水设两台冷冻水循环泵一备一用。
热源为板式换热机组型号为 HRJZ/S-K-0.7供热量:700kW提供 50/60℃的低温热水设两台热水循环泵一备一用......
三、空调风系统:
1.大空间采用吊装空调器办公室采用风机盘管加新风的空调方式。
2.辅楼采用散流器顶送顶回方式主楼采用双层百叶侧送顶回方式......
四、空调水系统:
空调水采用共用立管水平同程式系统共分为2个系统。最不利环路水利损失为 280.5kPa......
五、通风排烟系统:
1.卫生间、电梯机房、不具备自然通风的设备用房设置机械排风换气次数如下:
卫生间≥10 次/h;电梯机房≥12 次/h;设备用房≥4 次/h。
2.UPS电源间、珍藏室需气体灭火设独立的机械排风系统风量按4~6 次/h换气计算
3.锅炉间、燃气调压间、制冷机房设置事故通风风量按12 次/h计算...... 编制于2012年 图纸共24张