超高层商业综合体建筑暖通全套设计施工图..dwg

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]超高层商业综合体建筑暖通全套设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮高度类别:超高层建筑地上层数:40层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:139张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射全空气系统:变风量水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,四管制送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:上海资料目录li 施工图设计说明书 li 主要设备表 li 主要材料表 li 空调系统平面图 li 通风系统平面图 li 冷冻机房空调水系统原理图 li 锅炉房热水系统原理图 li 燃油系统流程图及油罐详图 li 防排烟系统原理图 li 冷冻机房设备平面布置图 li 锅炉房管道平面布置图 li 分集水器 分汽缸详图 li ......内容简介一、工程概况:
  本项目为超高层建筑地下二层地上四十层(四十层之上为机房层)。地下室部分为停车库、设备用房、酒店及物业后勤用房裙房中的主要业态为商业、餐饮、电影院及酒店的宴会厅和室内游泳池......
  二、冷、热源:
  本项目所有业态合用一套冷、热源系统。空调冷源采用水冷离心式电制冷机、水冷螺杆式电制冷机以及冷却塔免费供冷系统的组合热源采用燃气(油)热水锅炉。另设置小容量燃气(油)蒸汽锅炉为洗衣房、酒店空调加湿系统提供蒸汽......
  三、空调风系统:
  大空间商业场所采用低速单风道全空气空调系统小空间商业场所采用风机盘管加新风的空调系统形式。酒店室内恒温游泳池采用热泵型恒温除湿机......
  四、空调水系统:
  空调冷、热水系统采用一级泵变流量两管制、四管制系统制冷主机对应的空调冷水循环泵定量流运行热水锅炉对应的热水循环泵变流量运行板式换热器二次侧的空调冷、热水循环泵均变流量运行......
  五、通风排烟系统:
  1.设置机械通风系统排风量按6次/h换气次数计算地下一层有车道直接与室外连通的防火分区采用自然补风其余防火分区设置补风风机补风量为排风量的80%
  2.事故通风系统设置相应的检测报警及控制系统......
  六、地板辐射供暖、燃油系统:
  1.塔楼一层的酒店大堂、办公大堂及裙房四层的酒店室内游泳池设置了地板辐射供暖系统确保供暖水系统的水力稳定性供/回水温度为60°C/50°
  2.油泵间内各设置2台供油泵(一用一备)和1台排油泵......   编制于2013年 图纸共139张