高层住宅通风排烟及人防设计施工图..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]高层住宅通风排烟及人防设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:34层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:74张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,人防冷热源:空气调节器资料目录li 通风及防排烟设计说明 li 人防通风设计说明 li 主要设备表 li 负荷计算参数及统计 li 地下一层平时通风防排烟平面图 li 地下一层战时人防通风平面图 li 综合楼通风防排烟平面图 li 风机房大样图 li 地下车库通风防排烟平面图 li 加压送风系统图内容简介一、工程概况:
  本工程位于福建省福州市建筑物包括第1~4栋、6栋34层高层住宅一栋三层的综合楼及地下车库。住宅建筑高度为98.6米综合楼建筑高度为11.4米地下一层设车库及设备用房车库分为四个防火分区。设人防地下室其人防建筑面积合计为7609.49平方米本工程属一类高层居住建筑。
  设计范围为:地下室和1~4栋、6栋及综合楼住宅及综合楼的通风和防排烟人防工程通风设计。
  二、资料介绍:
  1、通风系统设计:
  住宅、配套用房均考虑采用分体空调机。综合楼采用分体柜机由建筑专业考虑预留室外机位置给排水专业考虑预留凝结水管电气专业预留插座和电量业主根据实际需要自行配置。
  2、防排烟设计:
  (1)1~4栋每个核心筒设置一个剪刀楼梯间共4个防烟楼梯间分别采用机械加压送风的防烟措施。剪刀楼梯间加压送风系统地下与地上分开设置地上部分正压送风系统采用分段送风方式管井在第十八层标高处封堵将楼梯间分为上下两段分别加压。地下每个剪刀楼梯间设置两个加压送风系统风口分别设置。
  (2)消防电梯(合用)前室
  1~4栋每个核心筒有1个消防电梯合用前室采用机械加压送风的防烟措施地上与地下采用分段送风方式管井在第十八层标高处封堵将合用前室管井分为上下两段分别加压......
  (3)地下室
  地下室设备房:地下室柴油发电机房及变配电房采用气体灭火方式故此房间无需消防排烟系统而通过该房间隔墙的通风管设防烟防火阀在火灾灭火时自动关闭以保持该类房间的密闭灭火状态....
  (4)地下室汽车库排烟系统与平时通风系统分别设置。排烟量按6次/h计算按实际层高补风量按排烟量的50%以上计算。排烟风机选用柜式离心风机....
  (5)综合楼部分
  综合楼房间利用房间的可开启外窗自然排烟可开启外窗面积不小于房间面积的2%~5%。综合楼二三层内走道超20m按照《建筑设计防火规范》要求设置机械排烟设施排烟风机布置于屋面上每层设置一个多叶排烟口使得最远排烟点距排烟口的距离小于30m......
  3、人防通风设计
  战时滤毒通风时,各防护单元的室内应保持不小于30Pa的超压,战时在各防护区内的防化值班室均设置防化测压装置一套。战时电站内柴油发电机组(120KW/台) 的排烟管在室内部分应作保温处理......   编制于2011年图纸共74张。