超级商业综合体暖通空调全套设计施工图纸184张(详细设备参数甲级设计院)..dwg
内容介绍
[宁夏]超级商业综合体暖通空调全套设计施工图纸184张(详细设备参数甲级设计院)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:285000㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:184张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射,热空气幕水系统:双管制,同程式,闭式送风方式:喷口送风节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:宁夏资料目录li 设计说明书 li 超市物业冷热源设备 li 百货物业冷热源设备 li 万达物业冷热源设备 li 公寓楼物业热源设备 li 地下室冷热源流程图 li 地下室车库采暖水系统示意图 li 地下室-空调通风设备表 li 娱乐百货空调通风设备表 li 制冷换热站设备表 li 膨胀水箱详图 li 步行街暖通平面布置图 li 步行街风机盘管安装详图 li 步行街楼梯间消防系统图 li 步行街暖通-水管系统图 li 公寓楼采暖通风平面图 li 公寓楼加压送风及水管系统图 li ......内容简介一、工程概况:工程集商业综合体、写字楼一体共5栋建筑总规划用地面积7.03万㎡。总建筑面积约285000㎡地上24层215000㎡地下2层70000m2建筑高度近100m。工程分为五个业态超市物业主要为地下一层超市服务;百货物业主要为一至五层百货商场服务;万达物业主要为地下一层、地下二层汽车库一至五层娱乐楼一至三层室内步行街服务;塔式写字楼物业主要为3#、4#、5#写字楼服务;室外步行街物业主要为与2#楼相连的室外步行街商铺服务...... 二、资料介绍:
1.热原设计:本工程4个业态分别独立设置热交换站。超市物业、百货物业、万达物业的热交换站与各自的冷冻站合建在一起;3、4、5#写字楼物业的热交换站独立设置;室外步行街物业由锅炉房直供......
2.冷源设计:本工程共设3个冷冻站。选用3台333ton(1171kW)螺杆式冷水机组和5台离心式冷水机组冷冻水设计供、回水温度为6/12℃。冷却水设计供、回水温度为32/37℃。冷却塔采用方形低噪声式冷却塔设在室内步行街屋顶上......
3.空调设计:
空调水系统采用闭式二管制系统。内区空调采用低速风全空气空调方式夏季由冷冻站供冷冬季充分利用室外冷空气采取调节新风量的方式向室内供冷。外区空调采用风机盘管空调方式冬季送热风夏季送冷风。
4.通风设计:
地下一、二层的水、暖设备机房设机械通风系统。冬季采用间歇运行方式。地下一、二层汽车库每个防火分区划分成2个防烟分区每个防烟分区的面积小于2000m2。通风系统按防烟分区设置每个防烟分区分别设置送风系统和排风系统。排风系统与消防排烟系统共用送风系统与消防排烟时补风系统共用。冬季送热风采暖夏季送室外空气......
5.采暖设计:
散热器采暖系统采用分户热计量上供下回单管同程式系统散热器采用铜铝复合型散热器。3~5#楼采用分户热计量地板辐射采暖系统采暖供回水设计温度为55/45℃。首层无门斗的主要出入口、地下一层车库出入口设置电热风幕。首层带门斗的主要出入口在一道门内侧设置电热风幕在二道门内侧设置供回水设计温度为80/60℃的热水热风幕热水由锅炉房直供......
6.空调通风系统设备控制要求
本工程通风空调系统的设备控制方式分为三大类。一是中央电脑全自动控制方式;二是半自动控制方式;三是手动控制方式。全自动和半自动控制方式要求同时设置手动控制方式并且二者之间可以相互转换......