超高层商业综合体暖通空调及防排烟设计施工图(含自动控制系统)..dwg

投稿: 美萍 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江西]超高层商业综合体暖通空调及防排烟设计施工图(含自动控制系统)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:105102㎡地上层数:31层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:98张设计时间:2008设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵,锅炉空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,四管制节点大样:冷却塔,集分水器,风机盘管,空气处理机组项目位置:江西资料目录li 设计施工说明 li 设备材料表 li 空调水系统图 li 空调通风及防排烟系统图 li 空调风系统施工图 li 空调水系统施工图 li 系统施工图内容简介一、工程概况:
  本建筑物是一栋A塔集酒店与办公为一体和B塔一栋SOHO的高层建筑总建筑面积约105102m2,其中空调面积78000m2。地下室2层为设备用房和汽车库地上三十一层为酒店与办公,顶标高124.70m属超高层建筑......
  二、设计内容:
  1.空调冷源:A塔和B塔大堂部分合用一套中央空调系统,选用离心式冷水机组;在过度季节和冬季,用冷却塔提供一次冷冻水经换热向需要供冷的区域供空调冷水(即采用免费空调系统)以达到节能的目的;影院采用热泵VRV空调利用全热换热器进行新风和排风的热量回收;对空调冷量、蒸汽使用量分别进行进行计量......
  2.空调热源:设蒸汽锅炉满足酒店洗衣、厨房、泳池、生活热水、空调热水和加湿等多方面的需要。通过浮动盘管式汽水换热器为酒店、写字楼提供空调热水。
  3.空调水系统:
  (1)空调冷冻水采用二次泵变流量系统一次泵与冷水机组、冷却塔一对一匹配设置二次变频泵设三组分别供酒店裙房、写字楼和酒店客房。
  (2)水系统竖向分高低两个环高区冷热水循环均为定流量。通过板式水水换热器为高区提供8-13℃冷冻水;通过浮动盘管汽水换热器提供60-50℃空调热水。
  (3)酒店的裙房和客房部分的风机盘管、空调机组、新风机均采用四管制客房部分的新风机采用两管制冬夏切换。写字楼采用两管制冬夏切换......
  4.空调风系统:酒店大堂、餐厅、宴会厅等选择采用全空气系统(低速一次回风系统)或者吊顶式空气处理机组相结合的空调系统。过渡季节采用全新风运行;其他区域采用风机盘管加新风系统风机盘管为低噪声风机盘管。设共用新风机集中向各房间提供新风分两个区域设办公室集中排风......
  5.通风系统:工程通风设计包括:地下车库通风、厨房通风、卫生间通风、地下设备用房通风。地下一、二层为车库共设有5个防火分区。所有的防火分区均设置机械送排风系统防烟分区均为2000m2一个每个防烟分区单独设置排风排烟口但2个防烟分区合用1套补(送)风风机......
  6.自动控制与遥测:空调系统:二次泵变流量系统的冷水机组控制:冷水机组采用群控根据出水温度或压缩机运行电流自动加减机并按照运行时间轮换。冷水机组与冷却塔、冷却水泵、一次冷冻水泵一对一运行。在最不利回路上设压差传感器来控制对应的二次冷冻水泵的运行......   编制于2008年图纸共98张。

下载地址

进入下载页
文件大小
36.97MB
上传作者
美萍
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息