集中式商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[福州]集中式商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑地上层数:7层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:72张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:旋流风口送风项目位置:福建资料目录li 暖通空调施工设计说明 li 暖通空调主要设备表 li 空调风系统平面图 li 空调水系统平面图 li 通风排烟及空调新风平面 li 冷冻水系统图 li 中庭及影院排烟系统图 li 空调机房大样图 li 加压系统图 li 地下一层空调水系统图 li ......内容简介一、项目概况:项目位于福州市为一栋7层集中式商业综合楼; 其地下一层设超市及部分停车库和设备用房,地下二层为停车库及设备用房。地面一至七层为大型商业其功能为商场、餐饮、电玩、KTV及影院...... 设计范围:包括建筑内的空调、通风及防排烟。
另:本次施工图纸仅配合预留影院、KTV等系统空调风冷机组的位置。
二、资料介绍
1、冷热源:
本项目一~七层商业部分(不含室外步行街两侧可售商业店面)设置夏季中央空调系统(冬季不采暖)。冷源由3台水冷离心式冷水机组一台水冷螺杆式冷水机组提供。夏季空调供回水温度为6/12°C过渡季节空调供回水温度为13/18°C。过渡季节采用冷却塔免费供冷系统换热量为7400kW过渡季节时利用3台800T的冷却塔进行免费供冷冷却水侧供回水温差为12/15°C.....
2、空调水系统:
冷冻机房位于地下一层空调水系统采用高位膨胀水箱定压膨胀水箱设于七层屋面。空调水系统采用一次泵变水量两管制系统。末端安装电动两通阀机房内设压差控制器和电动水量调节阀。冷冻水系统为异程布置根据建筑平面分设8个供回水环路,在冷冻机房各个环路的主回水管路上设有数字锁定静态平衡阀.....
3、空调风系统:
大空间店面和走道均采用全空气系统小隔间店面均采用风机盘管加新风的空调方式。风机盘管和吊装式风柜设于吊顶内落地式组合风柜设于专用空调机房内。采用上送或设侧送风口集中回风。中庭采用设于一层吊顶侧面的旋流风口侧送.....
4、防排烟系统:
地下一层、地下二层的停车库排风(烟)量按6次/小时计有坡道的分区利用直通室外的坡道自然补风不足部分设置竖井机械补风;无坡道的分区采用机械补风补风量大于排烟量的50%...... 编制于2012年图纸共72张。