通信业务中心空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]通信业务中心空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:35000㎡地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:19张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:全空气系统,制冷剂系统全空气系统:定风量项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 主要设备表 li 一层平面空调系统布置图 li 二层平面空调系统布置图 li 屋顶机房层平面空调及通风系统布置图 li 屋顶平面通风系统布置图 li 地下室平时通风系统平面图 li 空调水系统流程图 li 正压送风及防排烟系统图 li 防火分区图 li .....内容简介一、项目概况:
  本工程为一通信业务支撑中心空调系统设计施工图包括对生产用房、办公、会议、门厅、餐厅、多功能厅等设置空调系统。对汽车库、变配电房、水泵房、发电机房、厨房等要求通风的房间设置机械通风系统;对防烟楼梯间及其合用前室作正压送风系统设计;对汽车库作机械排风(兼排烟系统)设计;对通讯机房、电池室等气体灭火防护区设置事故后排风系统......
  二、资料介绍
  1、冷热源设计
  本工程机房等采用恒温恒湿机房空调机组室外机设置在室外设备平台。按N+1方式配置(大于等于五台设备按N+2方式配置)。机房电池室采用变冷媒风冷机组室内机组采用吊顶式室外机组设置在室外设备平台。
  办公区新风系统及餐厅、展厅、门厅等部分的冷热源采用螺杆式热泵机组设置于七层热泵平台。办公区及环廊、消控中心等冷热源风冷直接蒸发式变冷媒热泵机组机组设置于屋面或屋顶机房层....
  2、空调系统设计
  一层门厅及办公区采用直接蒸发式变冷媒盘管加新风系统。 生产区电信机房采用恒温恒湿机房空调机组加直接蒸发式新风系统;门厅、大餐厅、展厅、多功能厅采用全空气定风量低速风管系统集中回风。
  3、通风、防排烟系统设计
  ① 地下室设备用房均设置机械通风兼排烟系统平时通风火灾时满足排烟及补风的要求
  ② 汽车库平时设置机械通风兼排烟系统;汽车库排风换气次数为6次/小时送风换气次数为5次/小时;排烟量为6次/小时;平时送风机火灾时兼做补风机满足不小于50%的补风量要求。设2个独立的人防单元......
  ③ 电信机房、电池室、高、低压配电室等气体灭火防护区设置事故后排风系统事故后排风换气次数不小于5次/小时......   编制于2010年图纸共19张。