[深圳]大型商务中心中央空调及通风防排烟系统设计施工图334张设计说明:有建筑功能:办公, 商业, 酒店高度类别:高层建筑, 超高层建筑建筑面积:219885㎡地上层数:44层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:334张设计时间:2013设计内容:空调, 通风, 采暖, 防排烟, 冷热源, 动力, 机房, 人防冷热源:电动压缩式冷水机组, 空气源热泵, 锅炉, 蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统, 制冷剂系统采暖系统:电采暖水系统:单式泵, 复式泵, 双管制, 四管制, 同程式, 开式节点大样:冷却塔, 水泵, 风机盘管, 制冷机组, 空气处理机组, 管道支吊架项目位置:广东资料目录li 空调、通风工程施工图设计总说明 li 锅炉房设计施工总说明 li 变制冷剂流量多联中央空调系统施工安装说明 li 空调通风设备安装示意图 li 冷热源系统原理图 li 裙房酒店空调风系统原理图 li A座空调水系统平面图 li A座空调、通风及防排烟系统平面图 li B座空调、通风及防排烟系统平面图 li B座空调水系统平面图 li A座防排烟系统图 li 锅炉房热力系统示意图 li 系统施工图 li ......内容简介一、工程概述:
  本项目位于深圳市是集酒店、商业、办公、会议、餐饮为一体的大型商务中心。总建筑面积为219885.00m2由A、B两栋超高层建筑组成地上部分建筑面积152321.8m2地下室四层建筑面积 67562.81m2。其中A栋高四十四层裙房六层。B栋高三十七层裙房六层;地下室四层平时主要用途为汽车库及设备用房。A栋建筑高度183.5mB栋建筑高度132.7m系属一类公共建筑、新建工程。   中央空调系统按项目运营方式和建筑使用功能考虑分别设置为四个独立系统:酒店中央空调系统K1、商业中央空调系统K2A座塔楼办公VRV空调系统和B座塔楼公寓水环中央空调系统。   二、设计内容
  1、冷源
  本工程采用电制冷方式中央制冷机房及蓄热水箱均设置于地下三层;冷却塔置于裙房屋面。
  (1)酒店区K1中央空调设计初步选用2台水冷离心机组和1台全热回收型水冷螺杆机组并设置一个196m3的承压蓄冷罐夜间蓄冷。当系统处于低负荷关闭制冷主机和相应水泵采用蓄冷罐供冷;当系统处于高峰负荷时蓄冷罐和制冷主机联合供冷可以大大增加空调系统对负荷变化的调节能力。
  (2)商业区K2中央空调设计初步选用2台水冷离心机组和1台水冷螺杆机组。冷水供回水温度为7/12℃冷却水供回水温度32/37℃。
  2、热源
  空调热水热源为蒸气锅炉在地下室换热站设置两个板式换热器每个制热量为500kW热水供回水温度60/50℃。冬季联合供应时空气源热泵提供50℃的热水再经板式换热器与来自锅炉房的高温蒸汽换热至60℃。
  3、空调水系统
  酒店区客房区采用四管制系统冷热水管路同程设置。系统采用开式膨胀水箱定压方式。酒店其它区域及商业区均用二管制系统。
  4、空调风系统
  本工程主要采用全空气空调系统和风机盘管加新风系统沿街商铺、消防控制室、电梯机房:采用分体式空调。
  5、通风、排烟系统
   本工程属一类公建在防烟楼梯间及、合用前室、消防电梯前室分别设置机械加压送风系统在不能满足自然排烟条件的内走道、中庭(大堂)、商业区域设置机械排烟系统。地下室汽车库平时通风系统与火灾时机械排烟系统合用排风、排烟量按照10次/h换气计算每个防火分区均设置机械补新风系统补风量不小于排风量的50%......   编制于2013年图纸共334张。