知名国际大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(180米集中供冷)..dwg
内容介绍
[深圳]知名国际大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(180米集中供冷)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:90733.47㎡地上层数:39层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:87张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统全空气系统:变风量,定风量水系统:变流量,双管制,异程式节点大样:风机盘管项目位置:广东资料目录li 通风空调设计说明 li 通风空调主要设备表 li 地下室及裙房通风防排烟系统原理图 li 塔楼通风防排烟系统原理图 li 空调自控原理图 li 风机及风机盘管安装详图 li 地下三层通风空调平面图 li 地下三层通风空调平面图 li 二十九层空调水管平面图 li 二十九层空调水管平面图 li 换热站放大平面 li 空调机房大样图 li 系统施工图 li .....内容简介一、项目概况:该项目主要由一座办公主塔楼、裙房及地下室组成。总建筑面积90733.47m2地上部分面积包括研发办公面积约70910m2配套商业面积1000m2核增建筑面积4084.37m2。办公主塔楼为39层主体高181.20米;商业裙房为4层高21.6m;设3层地下室,主要为设备房和车库本项目空调系统采用集中供冷的空调系统。
二、设计内容
1、冷源:
裙房及塔楼办公设计采用冰蓄冷空调系统总蓄冰量约7000RTH,拟采带显热回收供厨房用热水预热之用;冰蓄冷采用主机上游串联系统.....
2、空调水系统
(1)制冷系统采用一次泵主机、末端、冷却水均变流量系统冷冻水系统在最不利末端对应供回水立管上游1/3处设置压差传感器由通过调整冷冻水泵运行台数和转速保证该处压差为恒定值,冷却水系统采用温差变频。
(2)冷冻水供回水温度低区为7/12 ℃高区为8/13℃。在14F设置空调压力分区转换通过板换将中央制冷站提供的7/12℃的冷冻水转换为8/13 ℃ 分别供15F~28F (中区)和30F~39F (高区)区域使用。
(3)空调冷冻水系统均采用两管制异程式。
3、空调风系统
(1)厨房设置集中油烟罩排风设备每个厨房炒菜区设独立直流式空调系统均将室外空气冷却降温至28℃相对湿度90%。厨房辅助房间采用风机盘管+新风系统。
(2)小商铺、小型功能用房均采用风机盘管+新风系统。
(3)裙房大堂、多功能厅采用定风量全空气系统过渡季采用全新风运行。
(4)塔楼办公层均采用VAV变风量系统塔楼部分的新风系统采用变风量设计集中新风处理系统采用定静压设计风机变频根据新风主管的静压变化确定......
4、通风系统
地下车库设置排风系统、排风按换气次数6次/时计补风按5次/时计部分排风机采用双速风机平时低速排风、火灾时高速排烟。车库送排风机均选用低噪声柜式风机均设于风机房内。采用燃气为热源的厨房的厨房全面通风机兼作事故通风机之用换气次数不小于12次/时.....
5、防排烟系统设计
地下车库按防火分区设置了机械排烟系统排烟量为6次/小时补风采用机械补风补风量不小于排烟量的50%。2、地下室超过50m2且可燃物或人员较多的房间、超过20m的内走道均设置机械排烟系统;地上超过100m2且可燃物或人员较多的房间及长度超过20m的内走道,对不具备自然排烟条件的设置排烟系统.... 编制于2012年图纸共87张。