[贵阳]制剂车间空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:15828㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:48张设计时间:2014设计内容:空调, 通风, 洁净冷热源:电动压缩式冷水机组, 空气调节器空调系统:全空气系统项目位置:贵州资料目录li 净化空调风口布置平面图 li 防烟分区区域划分图 li 净化空调系统划分房间压差及气流流向平面图 li 空调送风平面图 li 空调回风排风及通风平面图 li 排烟平面图 li 空调水管平面图 li 空调回风、排风、通风及排烟平面图 li 空调系统流程图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程药业公司提取车间、制剂车间技术改造工程本次设计范围为3#楼的一层至局部五层和5#楼四层至局部五层按GMP要求该车间设有C、D级洁净区域。改造范围建筑面积:15828.53平方米;建筑类别为丙类。
  二、资料介绍:
  1、空调系统:
  (1)洁净区净化空调采用全空气系统且全年定风量运行。洁净区气流组织设计为乱流型采用高效过滤器带扩散板顶送房间下侧回风方式。室内机械排风和正压排风由空调器抽取室外新风进行补充......
  (2)洁净区室内正压设计严格按GMP要求洁净区与非洁净区之间、相邻不同级别房间之间的压差不小于10Pa相同洁净度等级不同功能的操作间之间保持适当的压力梯度。
  (3)四层外包间等区域设计舒适性空调舒适性空调采用全空气空调系统方式;阴凉库选用自带冷源的低温型单元式空调器向室内送风控制室内温湿度。
  2、空调水系统及冷、热源方式:
  (1)净化空调系统设计冷量为690kW舒适性空调的设计总冷量为126kw。空调冷源采用7~12℃冷冻水由置于四层冷冻机房的冷水机组提供。制冷系统选用两台螺杆式水冷冷水机组......
  (2)冬季洁净区空调设计总加热量为729kW加湿量为486kg/h;舒适性空调的设计总热量为96kW。热源采用0.2MPa蒸汽蒸汽凝结水回收至热力站;蒸汽热源均由一层热力站提供......
  3、通风设计:
   浓缩设机械通风系统气流组织设计为机械进风(顶送)、机械排风(上排)换气次数4~6次/时;配电室、纯水站、辅助机房等设机械排风系统气流组织设计为自然进风、机械排风(上排)换气次数6~12次/时.....   编制于2014年图纸共48张。