高层商务楼暖通空调及防排烟设计施工图..dwg
内容介绍
高层商务楼暖通空调及防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:43793.9㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,定流量,双管制送风方式:散流器送风节点大样:水泵,风机盘管资料目录li 设计施工说明 li 空调水系统图/材料表 li 地下层通风平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 暖通空调安装施工大样 li 系统施工图 li ......内容简介一、工程概况本工程总建筑面积:43793.9平方米。(其中地上建筑面积:36882.9平方米,地下建筑面积6911平方米)。大楼地下二层地上二十四层建筑高度98.5m。地下一层为汽车库;地下二层为平战结合汽车库设核6级常6级物质库.....
二、设计内容
1、空调冷、热源
空调冷源:采用两台制冷量为600USRT的离心式冷水机组冷水机组设在地下二层冷冻机房内。空调夏季供、回水温度为7°C、 12°C。
空调热源:采用二台燃气型真空热水机组提供空调热水供回水温度为60°C/50°C....
2. 空调冷热水系统设计
空调冷水系统采用二管制一次泵定流量系统集水器与分水器之间设压差旁通管。空调夏季供回水温度为7℃/12℃冬季供回水温度为60℃/50℃。空调水系统根据不同区块分路供给空调循环泵按管网最不利末端压差控制.....
3、空调方式
一到六层采用全空气低速送风系统送风形式为上送下回。室外新风通过机房西侧墙的百叶进入静压箱与回风混合后经机组处理送入空调区。送风口采用散流器送风保证空调区温度均匀。六层包厢以及标准层的办公室采用风机盘管加新风系统。新风系统采用全热交换器补充新风.....
4、通风排烟系统
地下汽车库设置与排烟系统合用的机械送、排风装置地下一层机械通风系统以地下汽车库坡道为自然进风口地下二层采用机械补风;着火时就地启动或消防控制中心开启着火区的排烟口(阀)联动开启排烟风机及相应的送风机..... 编制于2011年图纸共46张。
下载地址
进入下载页
文件大小
2.36MB
上传作者
林似水
文件类型