高层办公大厦暖通空调设计施工图纸(详细设计说明人防工程)..dwg
内容介绍
[山东]高层办公大厦暖通空调设计施工图纸(详细设计说明人防工程)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:56000㎡地上层数:25层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:57张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:市政热网空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:其它全空气系统:变风量水系统:变流量,双管制,异程式送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:空气处理机组项目位置:山东资料目录li 暖通设计总说明 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 通风防排烟平面图 li 制冷机房平面布置图 li 空气处理机房详图 li 机械排烟系统原理图 li 施工设计图内容简介一、工程概况本建筑为一类高层建筑地下为二层、地上为二十五层总建筑面积56609m2总高度98.2m。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房......
二、设计内容
1、冷热源:采用区域联供中心提供的空调用冷冻水(7/12℃)、热水(60/50℃)为本建筑该部分末端空调系统服务(冷源参数暂不明确)。系统定压采用闭式膨胀罐定压方式。2~11层采用热泵型变冷媒流量中央空调系统(以下简称VRV系统)......
2、空调水系统:空调冷热水均采用一次泵变流量系统冷、热水循环泵均采用变速水泵。系统采用变频水泵定压补水方式补水泵采用两台变速水泵一用一备。水系统管路均为两管制、异程式系统形式......
3、空调风系统:2~11层办公室、会议室等采用VRV空调室内机加新风系统12-25层办公室、会议室等采用风机盘管加新风系统;大厅采用直接膨胀式一次回风全空气低速空调系统......
4、气流组织:餐厅及办公室采用散流器送风、吊顶回风的上送上回气流组织形式;指挥大厅等采用双层百叶风口上送风、格栅式风口底部侧回风气流组织形式......
5、采暖通风设计:办公室、卫生间等利用风机盘管提供值班采暖;各层公共卫生间的排风采用机械通风系统排风量按12次/h计算补风由空调新风系统;地下室排风量按7次/h计算送风量为排风量的80%...... 编制于2010年图纸共57张。
下载地址
进入下载页
文件大小
7.18MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg