高层商业楼舒适性中央空调系统设计施工图..dwg
内容介绍
[江苏]高层商业楼舒适性中央空调系统设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:110418.4㎡地上层数:8层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:100张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:其它水系统:单式泵,双管制,开式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,水泵,制冷机组资料目录li 空调、通风工程施工图设计总说明 li 空调通风设备安装示意图 li 空调冷热源系统原理图 li 地下通风及防排烟系统平面图 li 通风及防排烟系统平面图 li 空调风系统平面图 li 空调水系统平面图 li 屋面层通风及防排烟系统平面图 li 系统施工图 li ....内容简介一、项目概况:本工程位于江苏省泰州市总用地面积为35490.00m2总建筑为110418.4m2。其中地上建筑面积为78472.12m2共八层一~三层主要用途为集中商业三~七层为集中商业及餐饮八层为集中商业、餐饮及多功能厅;地下建筑面积 31946.27m2共二层地下一层主要用途为集中商业及变配电房、网络机房及锅炉房地下二层为汽车库、水泵房及制冷机房。本工程建筑高度47.5 米系属一类公共建筑、新建工程。
设计内容:地下一层超市、一~八层商业全年舒适性中央空调系统设计、冷热源设计、消防设计、防排烟设计
二、资料介绍
1、冷热源:
系统采用水冷离心式冷水机组3台水冷螺杆式冷水机组2台制冷机组制备7℃冷水回水温度12℃。空调热源为热水锅炉选用两台额定供热量为2300kW 的燃气真空热水锅炉总供热量为4600kW热水进出水温度为 50℃/60°C 。
2、空调水系统
(1)冷水系统
制冷机组制备之冷水在地下室汇至分水器冷水系统采用密闭式机械循环冷水竖管采用两管制。冷水供水温度7℃回水温度12℃。冷却水系统采用开式机械循环配置冷却水泵5台3大2小.....
(2)热水系统
冬季供暖系统利用夏季管路和空调系统采用热水真空锅炉提供热源由其制备备60℃热水汇至分水器供给各区域各路空调水管50℃回水经热水泵加压至真空热水锅炉热交换再次循环。热水系统采用密闭式机械循环在低区采用一次水热水泵....
3、空调风系统:
吊挂式空调机组加独立新风的空调系统。一~八层集中商业、餐饮大开间区域均采用吊挂式空气处理机加独立新风系统吊挂式空气处理机在吊顶内上送上回。其它小房间、卫生间采用风机盘管加新风系统风机盘管暗装在吊顶内上回散流器平送..... 编制于2013年图纸共100张。
下载地址
进入下载页
文件大小
72.56MB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg